Владимир
1
одговор
99
погледа

Здраво. Имам зидни котао двоструког круга Иммергаз. Сада је притисак 0,5. Када покушавам да додам воду, негде након 5-10 секунди након што вода уђе у систем (карактеристично мрмљање), сигурносни вентил ради ... и према томе не могу да повисим притисак. Како бити

Коментари посетилаца
  1. Стручњак
    Амир Гумаров
    Стручњак

    Здраво. Пре свега, морате проверити прекидач за сигурносни притисак у вашем котлу. На дијаграму који вежем налази се на броју 13. Такође проверите рад прекидача за инсталациони притисак, бр. 17 у кругу.

    Ако се током верификације ова два релеја не открију кварови, онда је проблем у самом вентилу који испушта воду. Могуће је да се покварио и, према томе, не реагује правилно на пораст притиска у систему, падајући га, сматрајући га погрешним прекомерним. Али највероватније, узрок проблема је у једном од релеја, број 13 или бр. 17 у кругу.