Заштитни релеји циркулационе пумпе у систему грејања

Сергеи
1
одговор
130
погледа

У гаражи са централним грејањем нема циркулације воде (анализа на крају реда, а у претходним кутијама није било подлошка), одлучено је да се постави циркулациона пумпа (тип УНИПУМП УПС 25-60 130). Претпостављајући незгоде / поправке у гаражама зими, желим да се заштитим од рада суве пумпе. Шта саветовати да се утврди да би пумпа у том случају била искључена?

Коментари посетилаца
  1. Стручњак
    Алекеи Дедиулин
    Стручњак

    Добар дан, Сергеј.

    Пречник цевовода није назначен вама, али нећу се фокусирати на пумпу. Стога мислим да би требало да изаберете прекидач протока из серије ВФ-15 ~ 50. Бројеви након ознаке серије су Øкондиција. Прелазне вредности су 20, 25, 32, 40. Распон снаге електромотора које релеј може искључити је 200 ~ 1200 вата. Максимална температура носача топлоте је 110 степени. Снимке екрана: изглед и карактеристике, као и дијаграм ВФ везе - у прилогу.

    Приложене фотографије:

Базени

Пумпе

Загревање