Како могу да поправим проблематичну вентилацију у подруму гараже?
Здраво Имам питање у вези са реорганизацијом вентилације подрумске гараже. Величина подрума је 6к4к4 м око обода читаве гараже, тј. подрум "тачно" испод гараже. Поанта је у томе: отвори за довод и испух налазе се на једном кратком зиду. Екстракт кроз кољено кроз ФБС до улице, дужине око 3 м. Са произведеним и инсталираним Кханзхенков дефлектор (ТсАГИ) у горњем углу подрума.
Доток је такође кроз кољено кроз ФБС и спуштен вентилационим каналом у другом углу до пода, ~ 25-30 цм од подрума. Ова шема је нетачна, јер формирана је „скакаоница“ и подручје стајања на крајњим угловима подрума. Ако прелазите, продужите доток или одлив по вентилационом каналу, можете добити дијагонални образац, али шта је пожељније за пренос, доток или одлив?
Под претпоставком комбиниране вентилације, продужите излаз и инсталирајте аксијални вентилатор, иако дефлектор ради добро, провјерио сам га димом и траком папира, али на продужном каналу, који је 6 метара, вентилација неће радити без присиле због локалног отпора канала.
Ако се доток продужи на исти начин, остављајући испуст онакав какав је (природан), тада поново неће бити готово никаквог дотока, због локалног отпора вентилационог канала, или због постављања вентилатора на доток. Промјер улаза и излаза од 125 мм, не постоји могућност поновног постављања, као и пребацивање отвора или дотока на грађевински начин.
Природна вентилација таквих промјера и уређај за прорачун не ради, али практично је то, вероватно, последица дефлектора, али постоје зоне стагнације у далеким угловима.
Кад продужите доток у складу са природном схемом вентилације, очигледно ће се канал за вентилацију морати нагнути „доле“? иако ће сви радити изузетно лоше због губитака у отпорности самог канала. Шта да радим?
Добар дан, Александере.
Доток зависи од максималне пропусности канала и вучне силе одлива. У вашем случају је пожељније пренијети доток, јер одвод ради и већ ствара некакав покрет ваздуха. Не бих саветовао да га поново додирнете. Проток улаза са пречником цеви 125 мм. Довољно је за собу са кубним капацитетом од 48 м3.
Да бисте разумели како функционише вентилациони систем у целини, потребно је измерити проток ваздуха издувног канала. Можете дјеловати емпиријски, јер проблем се ионако мора ријешити. Пренесите доток и погледајте колика је сила вучне снаге.
Ако се новински папир добро увуче, циркулише се ваздух. Ако се мало залијепи за отвор, поставите вентилатор испуха на одвод, повећавајући ток свежег ваздуха и измену ваздуха у целини.
Препоручујем да одмах купите вентилатор са сензором влажности. Ако га поставите на одређени индикатор, он ће се независно укључити / искључити без вашег учешћа.
Саветујем вам да додатно прочитате чланке:
1. Вентилација подрума - ево општих података.
2. Пластични канали - сорте са препорукама за избор. Корисно у фази преноса прилива.
3. Уместо вентилатора са сензором влажности често се постављају канали, ово решење је такође погодно за вас. Радни параметри и прикази су детаљно приказани у овај чланак.
Добар дан, Алексеј! Хвала на одговору! Заправо, док сам чекао одговор, нисам седео неактивно и кроз своје шпекулативне закључке, интуицију и техничко образовање, управо је прилив продужио вентилациони канал
Наравно, канални (аксијални) вентилатор мора бити инсталиран у дотоку, експериментима, а такође и у одливу. Прилив мало нижих перформанси. Дефлектор ради када има ветра, а ако не, хаубица је без вентилатора, али тада се добија скоро комплетна механизована вентилација, получи се уопште, пролазим кроз опције, нема их много 🙂
Што се тиче уређаја, већ сам помислио да је у циљу да се у бројкама барем процени разлика између прилива и одлива, питање у решењу.
Што се тиче сензора влажности. У ствари, треба да упоредите влажност ваздуха „преко плоче“ и изнутра, прерачунате апсолутну влажност овде и тамо и тек онда одлучите да ли да вентилирате овај ваздух или не. Електроника ће то моћи да уради, иначе можете да „донесете“ више влаге него што је то, а зидови подрума још увек нису изолирани, тј. тачка хладне и росишта није отказана ...
1. Овде је све јасно, али не могу ништа да променим на начин изградње, или ће бити скупо.
2. Користим пластичне вентилаторе „ВЕНТС” од Ф125 мм такође од овог произвођача ВКО
Колико сам разумео, већ ми је редовно потребан механизовани прилив, па се вентилациони канал дотока може монтирати „тачно“. Зими се вентилатор за доток мора укључивати повремено, осим што имам електрични затварач за доток. Са капуљачом (одливом) морат ћете размишљати.