Är det möjligt att göra en värmekrets på en gång på två våningar?

Vladimir
1
svaret
143
av visning

Välkommen! Är det möjligt att göra en uppvärmningskrets enhetlig på en gång på två våningar (5 + 3 radiatorer)? Rör -25. Installation av Leningrad. Eller delas upp i två kretsar? Tack

Besökarkommentarer
  1. experten
    Alexey Dedyulin
    experten

    God eftermiddag, Vladimir.

    En omfattande fråga, jag kommer att erbjuda två lösningar.

    Det första alternativet illustreras grafiskt i schema 1. Den största nackdelen är stark kylning längs den stora ringen. De första radiatorerna kommer att vara de hetaste och desto längre kallare:

    - 1, 2 är de hetaste;
    - 3, 4, 5, 6, måttlig temperatur;
    - 7, 8 är svalare.

    Det andra alternativet visas grafiskt i diagram 2. Detta är en ganska effektiv utföringsform som gör det enkelt att balansera systemet och reglera temperaturregimen för radiatorer. förklaring:

    1 - justera nålventilen för balansering av systemet;
    2 - förbikoppling. Låter dig justera eller koppla bort ett batteri helt;
    3 - Vid installationsstadiet är det absolut nödvändigt att tillhandahålla en Mayevsky-kran på varje radiator;
    4 - kulventiler är installerade. Låter enkelt reparera, byta ut eller tillfälligt stänga av en specifik kylare från systemet.

    Effektiviteten hos ett sådant system är mycket högre, det gör att du kan justera temperaturregimen för varje rum separat.

    —————-

    Om du märkte att i båda fallen skapas en diagonal anslutning. Figur 3 visar tydligt fördelen med den diagonala anslutningen. Effektiviteten är 12% högre. Men i detta sammanhang finns det en nackdel - det tilldelade utrymmet fylls med slam över tiden.

    Problemet löses ganska enkelt. Vid installationen ska en spolventil installeras (installationsplatsen indikeras med siffran 1). När vinkeln blir lägre temperatur stängs endast returen från kylaren med en kulventil och spolningen (förinstaller eventuell behållare) allt slam öppnas, avsättningar under tryck tvättas ur detta område.

    Jag kan anta att antalet radiatorer är ditt hus 100-130 m2, så ett system med en enda krets passar dig helt. Samtidigt kommer två kretsar att göra systemet mer flexibelt med mycket större kapacitet. Det presenterade schemat kräver mindre balansering, i fallet med ungefär lika konturlängder.Baserat på den faktiska utformningen av huset, platsen för värmeelementen, kan du framgångsrikt modifiera det, närmar sig nästan idealiska förhållanden.

    Bifogade bilder:
Lägg till en kommentar

pooler

pumpar

uppvärmningen