Är det möjligt att sätta en koaxiell skorsten på en höjd av 30 cm från marken?

Alexander
1
svaret
251
översyn

Välkommen! Vi planerar att ansluta ett två våningar tegelhus med en källare till gasledningen. Vi valde en en-kretsad gaspanna med en stängd förbränningskammare (pannan kommer att finnas i källaren). Det var ett problem med att välja en skorsten.

Vi skulle vilja installera ett koaxialrör, men det maximala avståndet längs husets yttervägg från marken till röraxeln är 30 cm. Finns det några sätt att installera ett koaxialrör i denna situation? Eller bör vi överväga andra alternativ?

Besökarkommentarer
  1. experten
    Alexey Dedyulin
    experten

    God eftermiddag

    Din fråga är ganska komplicerad och borde betraktas som ett projekt snarare, men du lämnade inte den till oss. Samtidigt är en sådan anordning av skorstenen i lagstadgad dokumentation endast rådgivande.

    Så enligt SP 42-101-2003 ”Allmänna bestämmelser för konstruktion och konstruktion av gasfördelningssystem från metall- och polyetenrör”: “Rökkanalernas öppningar på fasaden på ett bostadshus under avlägsnandet av förbränningsprodukter från gaseldad värmeutrustning genom en yttervägg utan att installera en vertikal kanal bör placeras i enlighet med installationsinstruktionerna för tillverkarens gasanvändningsutrustning, men åtminstone:

    - 2,0 m från marknivån;
    - 0,5 m horisontellt mot fönster, dörrar och öppna ventiler (galler);
    - 0,5 m över överkanten på fönster, dörrar och ventilationsgaller;
    - 1,0 m vertikalt mot fönster när du placerar hål under dem.

    De angivna avstånden gäller inte fönsteröppningar fyllda med glasblock. Placering av kanalöppningar på fasaden på byggnader under ventilationsgrillen är inte tillåtet. Det minsta avståndet mellan de två kanalöppningarna på byggnadsfasaden bör tas minst 1,0 m horisontellt och 2,0 m vertikalt. "

    Detta är en tillämpning av PG 21 (rådgivande, inte bindande). I allmänhet har vi ännu inte riktigt utvecklat en uppsättning krav för koaxiella skorstensystem, det finns många luckor. Till skillnad från strikta vertikala krav.

    Jag kan säga att ditt projekt troligen kommer att sänkas i knoppen på grund av bristande efterlevnad av brandsäkerhet. Här är det nödvändigt att titta regionalt och samråda med ingenjörerna i en viss gasekonomi.Även om jag personligen inte förstår hur du kommer att skydda skorstenen från inträde av skräp, frost, snödrivor, barn, husdjur och andra saker, 30 cm från marken.

    Aerodynamiska beräkningar kommer också att krävas, de kan också bli grunden för misslyckande. Men här är jag lugn för dig, eftersom sådant arbete som att installera en gaspanna utförs av specialister med godkännande och godkännande av systemet, som också utvecklas av en person med teknisk bakgrund.

    Det var en annan fråga som vaktade mig. Det finns frågor om anläggningen av pannrummet, till vilket det också finns vissa krav, enligt projektdokumentation. Storleken på rummet, närvaron av ett fönster, även om vi talar om källaren (förresten, det var relativt nyligen tillåtet att utrusta pannrum i lokaler av denna typ). Men återigen finns det mycket lite information om frågan. Du bör gå till gasekonomin på bostadsorten, med projektdokumentationen av huset och ett ungefärligt system för pannrummet, utloppet från skorstenen, se.