จะทำอย่างไรถ้าเครื่องกระแทกขณะหม้อไอน้ำทำงาน?
สวัสดีตอนบ่าย เมื่อหม้อไอน้ำทำงานเครื่องอัตโนมัติ (32A) ก็เริ่มกระเด็นออกมา เมื่อน้ำเย็นแล้วให้เปิด - ใช้งานได้ หลังจากทำงานเล็กน้อยเขาก็เคาะออกมาอีกครั้ง ในวันที่ผ่านมาเคาะออกทันทีเมื่อเปิดแม้ด้วยน้ำเย็นอย่างแน่นอน ทำไมเป็นเช่นนั้น ได้โปรดบอกฉันที ขอบคุณ
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
เพิ่มความคิดเห็น
สวัสดีตอนบ่ายอเล็กซานเดอร์
เป็นไปไม่ได้เลยที่จะระบุสาเหตุของการทำงานของเบรกเกอร์อย่างไม่น่าสงสัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลของคุณ ดังนั้นฉันจะสมมติว่าแหล่งจ่ายไฟในบ้านของคุณเป็นแบบเฟสเดียวและหม้อไอน้ำเชื่อมต่อกับแผงป้องกันแบบเปิดที่มีเครื่องเปิด รูปแบบที่แนบมาหลังจากความคิดเห็น
ผ่านเครื่องที่มีระดับ 32A คุณสามารถเชื่อมต่อหม้อไอน้ำที่มีความจุ 7 กิโลวัตต์ ตรวจสอบพลังของหม้อไอน้ำของคุณในหนังสือเดินทาง หากใกล้ถึง 7 กิโลวัตต์ให้เปลี่ยนเครื่องเป็นสวิตช์ที่มีกระแสไฟสูง - 40 แอมแปร์สามารถช่วยได้
เพื่อให้แน่ใจว่าการเดินสายไปยังหม้อไอน้ำหม้อไอน้ำนั้นทำงานได้คุณสามารถทดลอง - เชื่อมต่อหม้อต้มน้ำโดยการข้ามเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์หลังจากตัดการเชื่อมต่อเซอร์กิตเบรกเกอร์อินพุต เมื่อคุณเปิดเครื่องให้ดูปฏิกิริยาของตัวนับ - ถ้าดิสก์เริ่ม "หมุน" อย่างบ้าคลั่งนั่นหมายความว่าการเดินสายไปยังหม้อไอน้ำหรือหม้อไอน้ำนั้นผิดปกติ
โดยวิธีการถ้าดิสก์ของตัวนับค่อนข้างเร่งและเบรกเกอร์วงจรเก็บคุณสามารถประมาณพลังงานที่ใช้โดยสายหม้อไอน้ำสายไฟ (คุณจำเป็นต้องคำนวณพลังงานที่ใช้เช่นใน 5 นาทีการคูณค่านี้ด้วย 12 คุณจะได้พลังงานหม้อไอน้ำจริง - อาจกลายเป็นว่าเครื่องจักรขาดน้อย)
สาเหตุอาจเกิดจากการเดินสายไฟล้มเหลว ขว้างค่ายทหารชั่วคราวจากเครื่อง 32A ไปยังหม้อต้มน้ำ - หากตัวเลือกนี้ไม่ทำให้เกิดการปิดระบบสายไฟจะถูกตำหนิ จะต้องเข้ามาแทนที่ ถ้ามันยังคงเคาะออกมาจากนั้นหม้อไอน้ำคือการตำหนิ ฉันไม่แนะนำให้ซ่อมด้วยตนเอง
โดยวิธีการที่เครื่อง 32A อาจเป็นลิงค์อ่อน - ก่อนการทดลองทั้งหมดลองแทนที่ด้วยใหม่ที่คล้ายกัน