อุปกรณ์ป้องกันใดที่จะวางไว้ที่ด้านล่างของหม้อแปลง
สวัสดีตอนบ่าย สนใจในเรื่องของการเลือกการทำงานของเบรกเกอร์วงจรและฟิวส์ 0.4 และ 10kV มี STP ขนาด 10 / 0.4 kV ที่ด้านสูงซึ่งติดตั้ง PRVT-10
ผู้บริโภคไม่ทราบว่ามีการติดตั้งอะไร (อัตโนมัติหรือฟิวส์) แต่ทราบว่ากระแสที่รับการจัดอันดับ มีอุปกรณ์ป้องกันอะไร (แบบอัตโนมัติหรือฟิวส์) ที่จะติดตั้งไว้ที่ด้านล่างของหม้อแปลง และวิธีการเลือกเครื่องที่เหมาะสม? ฉันหาวิธีเลือกฟิวส์
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
เพิ่มความคิดเห็น
สวัสดีตอนบ่าย Dmitry เบรกเกอร์วงจร, ฟิวส์ติดตั้งทันทีหลังจากที่แรงดันไฟฟ้าต่ำของหม้อแปลงตัดการลัดวงจรบนบัสบาร์ - พวกเขาบันทึกหม้อแปลง เบรกเกอร์วงจร, ฟิวส์ติดตั้งบนอุปกรณ์ป้อนขาออก, ปลดการเชื่อมต่อเหล่านี้เมื่อพวกเขามีมากเกินไปหรือ "บันทึก" อุปกรณ์สถานีย่อยในกรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจรในสายเคเบิลขาออก
เมื่อเลือกเครื่องอัตโนมัติฟิวส์สำหรับการเชื่อมต่อขาออกหนึ่งไม่ควรใส่ใจกับองค์ประกอบของผู้ใช้ไฟฟ้า ที่นี่ปัจจัยหลักคือกระแสนิยมของสายเคเบิลที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้บริโภค แนะนำโดยกระแสพิกัดของสายเคเบิลค่าใช้จ่ายในการเลือกเครื่องฟิวส์ของคะแนนสูงสุดที่ใกล้ที่สุด สมมติว่าสายเคเบิลในคือ 500 แอมแปร์ให้หยิบเครื่องที่มีกระแสไฟที่ใกล้เคียงที่สุด
หากการเชื่อมต่อดึงข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าแรงสูงเพียงตัวเดียวตัวอย่างเช่นปั๊มที่เลือก 70% ของการจัดอันดับสายเคเบิลให้พิจารณาการโอเวอร์โหลดที่อนุญาต คะแนนของเครื่องจะต้องเพิ่มขึ้น ที่นี่ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยการคำนวณ ในทำนองเดียวกันกับฟิวส์
ฉันแนะนำให้ตั้งค่าให้กับเบรกเกอร์วงจร พวกเขารับประกันหัวกะทิที่ดีที่สุด - เครื่อง 8A จะทำงานได้เร็วกว่าเครื่อง 6A ฟิวส์จะยากขึ้น: พวกเขาต้องกระโดดข้ามขั้นตอน นั่นคือการแทรก 31A จะเผาไหม้ได้เร็วกว่าการแทรก 50A และการแทรกด้วยค่ากลางของ 40A อาจก้าวไปข้างหน้า 31A