ยินดีต้อนรับ! บอกฉันว่า RCD ที่จะใส่สามารถนำไปวางไว้ในบ้านส่วนตัวขนาด 98 ตร.ม. กินไฟ 11 กิโลวัตต์?

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
  1. ผู้เชี่ยวชาญ
    Vasily Borutsky
    ผู้เชี่ยวชาญ

    สวัสดีตอนบ่าย

    เป็นไปได้มากว่าบ้านของคุณมีอินพุตแบบเฟสเดียว ในการเลือก RCD ตามกระแสที่อุปกรณ์สามารถข้ามได้คุณต้องแปลง 11 กิโลวัตต์เป็นแอมแปร์ คุณไม่ได้ให้องค์ประกอบของผู้ใช้พลังงานดังนั้นคุณสามารถพึ่งพาค่าเฉลี่ยของ cos φสำหรับกระท่อมได้เท่ากับ 0.9

    จากนั้นกระแสจะเท่ากับ - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0.9) = 56 แอมแปร์

    โดยทั่วไป RCD ที่แนะนำคือการป้องกันอัคคีภัยกล่าวคือมีการตั้งค่าการป้องกันที่ 100 หรือ 300 มิลลิแอมป์ สำหรับคุณตัวเลือกที่ดีที่สุดคือ RCD สำหรับ 100 มิลลิแอมป์ด้วยกระแสไฟ 63 แอมป์ “ ขนาด” ก่อนหน้านี้คือ 100 mA / 40 A และถัดไปคือ 100 mA / 100 แอมแปร์

    Yandex.Market ให้ราคาถูกที่สุด (2,750 รูเบิล) อิตาลี UZO "ABB FH202" โดยการป้อนแบบสอบถาม“ เฟสเดียวเฟสเดียว 100 มิลลิแอมป์ 63 แอมแปร์” คุณจะได้รับตัวเลือกอื่น ๆ