Three-phase short circuit selectivity
Sa isang three-phase circuit mayroong 4 na three-phase circuit breakers na naka-install, ang pinakamalapit sa pag-load (9 kW load, nakabukas sa pamamagitan ng isang contactor) ay isang 25 Isang circuit breaker, 25 A pagkatapos nito, 40 A sa likod nito at isang input 50 A. Paano ko mapipili ang circuit na ito sa isang maikling circuit? Ngayon sa madaling sabi ang lahat ng mga makina ay naka-off, na lumilikha ng abala. Salamat sa iyo
Mga Komento ng Mga Bumisita
Magdagdag ng isang puna
Magandang hapon, Marat. Ang iyong circuit ng supply ng kuryente ay naglalaman ng isang labis na bilang ng mga makina at salungat sa pangunahing mga prinsipyo ng power supply.
Ipaalam sa akin: sabihin natin ang una, 50 amperes, ay matatagpuan sa isang substation, ang pangalawang 40 amperes ay isang pagpapakilala sa switchboard ng workshop. Pagkatapos ng dalawang 25-amperes ay sunud-sunod - bakit? Ang mga circuit ng supply ng kuryente mula sa mga substation ay laging nagbibigay para sa power powering ng mga puntos sa pamamahagi ng workshop o pag-install ng isang pangunahing punto ng pamamahagi, kung saan ang iba pang mga switchgear ay pinapakain sa pamamagitan ng mga linya ng radial.
Ang susunod na tanong ay kung saan nagaganap ang mga maikling circuit, kung aling bahagi ng circuit? Nang walang pagtutukoy, ang sagot ay mas masahol kaysa sa paghula sa mga bakuran ng kape.
Kailangan mong i-upgrade ang circuit ng supply ng kuryente, muling isasaalang-alang ang mga alon na K.Z. sa mga seksyon ng circuit, suriin ang tamang pagpili ng mga setting ng mga makina.
Bilang isang pagpipilian upang malutas ang isyu - ang pag-install ng mga piyus, halimbawa, sa halip na isang 50-amp na awtomatikong makina.