Posible bang maglagay ng coaxial chimney sa taas na 30 cm mula sa lupa?

Alexander
1
ang sagot
251
tingnan

Kumusta Plano naming ikonekta ang isang dalawang palapag na bahay ng ladrilyo na may isang basement sa pipeline ng gas. Pinili namin ang isang solong-circuit gas boiler na may saradong pagkasunog na silid (ang boiler ay matatagpuan sa silong). Nagkaroon ng problema sa pagpili ng tsimenea.

Nais naming mag-install ng isang coaxial pipe, ngunit ang maximum na distansya sa labas ng panlabas na pader ng bahay mula sa lupa hanggang sa pipe axis ay 30 cm. Mayroon bang mga paraan upang mag-install ng isang coaxial pipe sa sitwasyong ito? O dapat nating isaalang-alang ang iba pang mga pagpipilian?

Mga Komento ng Mga Bumisita
  1. Dalubhasa
    Alexey Dedyulin
    Dalubhasa

    Magandang hapon

    Ang iyong katanungan ay sa halip kumplikado at dapat isaalang-alang bilang isang proyekto sa halip, ngunit hindi mo ito ibinigay sa amin. Kasabay nito, ang nasabing pag-aayos ng tsimenea sa dokumentasyon ng regulasyon ay nagpapayo lamang sa kalikasan.

    Kaya, ayon sa SP 42-101-2003 "Pangkalahatang mga probisyon para sa disenyo at pagtatayo ng mga sistema ng pamamahagi ng gas mula sa mga tubo ng metal at polyethylene": "Ang mga pagbubukas ng mga duct ng usok sa harapan ng isang gusali ng tirahan sa panahon ng pag-alis ng mga produkto ng pagkasunog mula sa mga kagamitan sa pagpainit ng gas sa pamamagitan ng isang panlabas na dingding nang hindi naglalagay ng isang patayong channel ay dapat mailagay alinsunod sa mga tagubilin sa pag-install para sa kagamitan na ginagamit ng gas ng tagagawa, ngunit hindi bababa sa:

    - 2.0 m mula sa antas ng lupa;
    - 0.5 m nang pahalang sa mga bintana, pintuan at bukas na mga vent (grilles);
    - 0.5 m sa itaas ng itaas na gilid ng mga bintana, pintuan at grilles ng bentilasyon;
    - 1.0 m patayo sa mga bintana kapag naglalagay ng mga butas sa ilalim ng mga ito.

    Ang mga ipinahiwatig na distansya ay hindi nalalapat sa mga pagbubukas ng window na puno ng mga bloke ng salamin. Ang paglalagay ng mga openings ng channel sa harapan ng mga gusali sa ilalim ng grill ng bentilasyon ay hindi pinapayagan. Ang pinakamaliit na distansya sa pagitan ng dalawang openings ng channel sa facade ng gusali ay dapat gawin nang hindi bababa sa 1.0 m nang pahalang at 2.0 m nang patayo. "

    Ito ay isang aplikasyon ng PG 21 (payo, hindi nagbubuklod). Sa pangkalahatan, hindi pa namin talaga binuo ng isang hanay ng mga kinakailangan para sa coaxial chimney system, maraming gaps ang umiiral. Hindi tulad ng mahigpit na mga kinakailangan sa patayo.

    Masasabi ko na ang iyong proyekto ay malamang na maputol sa usbong dahil sa hindi pagsunod sa kaligtasan ng sunog. Narito kinakailangan upang tumingin sa rehiyonal at kumunsulta sa mga inhinyero ng isang partikular na ekonomiya ng gas.Bagaman ako mismo ay hindi maintindihan kung paano mo maprotektahan ang chimney gas pipe mula sa pagkuha ng basurahan, hamog na nagyelo, snowdrift, mga bata, mga alagang hayop at iba pang mga bagay, 30 cm mula sa lupa.

    Kinakailangan din ang mga kalkulasyon ng aerodynamic, maaari rin silang maging batayan para sa pagkabigo. Ngunit narito ako kalmado para sa iyo, dahil ang ganoong gawain tulad ng pag-install ng isang boiler ng gas ay isinasagawa ng mga espesyalista na may pag-apruba at pag-apruba ng scheme, na binuo din ng isang tao na may isang teknikal na background.

    May isa pang tanong na nagbabantay sa akin. Mayroong mga katanungan sa pag-aayos ng silid ng boiler, kung saan mayroon ding ilang mga kinakailangan, ayon sa dokumentasyon ng disenyo. Ang laki ng silid, ang pagkakaroon ng isang window, kahit na pinag-uusapan natin ang basement (sa pamamagitan ng paraan, medyo kamakailan lamang pinapayagan na magbigay ng kasangkapan sa mga silid ng boiler sa lugar ng ganitong uri). Ngunit muli, napakakaunting impormasyon tungkol sa isyu. Dapat kang pumunta sa ekonomiya ng gas sa lugar ng tirahan, kasama ang dokumentasyon ng proyekto ng bahay at isang tinatayang pamamaraan ng boiler room, ang exit ng tsimenea, kumunsulta.

Mga pool

Mga bomba

Pag-init