Protocol para sa pagsukat ng grounding circuit ng boiler para sa serbisyo ng gas
Kumusta Sa anong dalas kinakailangan upang magsumite sa serbisyo ng gas isang protocol para sa pagsukat ng boiler ground loop kung ang protocol ay iginuhit sa unang pagkakataon sa oras na inilulunsad ang boiler noong 2011? Walang mga komento sa pagpapatakbo ng boiler.
Mga Komento ng Mga Bumisita
Magdagdag ng isang puna
Kumusta
Ang nasabing mga gawa ay kinokontrol ng EMP at ang Mga Batas para sa Teknikal na Operasyon ng Mga Pag-install ng Elektronikong PTEEP "Sa Pag-apruba ng Mga Panuntunan para sa Teknikal na Operasyon ng Mga Pag-install ng Elektronikong Consumer". Kabanata 2.7, Mga Grounding Device. Susunod, ibabalangkas ko ang mga puntos sa iyong sariling mga salita nang kaunti, at ikaw, kung nais mo, pagkatapos ay tingnan ang buong teksto ng dokumento sa iyong sarili, madali itong hanapin.
2.7.8 Sinasabi lamang nito na ang visual inspeksyon ng ground loop ay sapilitan.
2.7.9 Ang mga pagsusuri ay isinasagawa ayon sa iskedyul, ngunit hindi bababa sa isang beses bawat anim na buwan ng isang consumer, empleyado o espesyalista. Ang mga inspeksyon ay biswal. Sa kasong ito, ang mga resulta ay naitala sa saligan ng pasaporte.
2.7.10 Sinasabi ang tungkol sa mga kumplikadong uri ng lupa at kahalumigmigan, pati na rin ang kalapitan ng mga linya ng puwersa, ang iskedyul ng naturang trabaho ng hindi bababa sa 1 oras sa 12 taon.
2.7.12 Sa kaso ng agresibong pag-uugali ng lupa, ayon sa pagpapasya ng mga may-katuturang awtoridad, ang isang mas madalas na dalas ng inspeksyon sa pagbubukas ng lupa at pagpapalit ng elemento sa kaso ng pinsala mula sa 50% ay maaaring maitatag. Ang lahat ng mga pagsusuri ay naitala ng mga sertipiko ng katayuan.
2.7.13 Narito ang isang listahan ng mga inspeksyon sa trabaho at mga sukat na dapat na naitala sa mga protocol.
2.7.15 Kinokontrol ang mandatory compilation ng isang passport para sa isang earthing switch na may kumpletong bahagi ng impormasyon at mga ulat ng inspeksyon.
Sa samahan ng pagbibigay ng mapagkukunan, sinagot nila ang aking kahilingan tulad ng sumusunod: "Visual inspeksyon - minsan bawat 6 na buwan. Bilang isang patakaran, ang mga sukat ng saligan ng mga espesyalista, kasama ang paghahanda ng isang opisyal na sertipiko ng inspeksyon, ay isinasagawa tuwing 6 na taon. Sa parehong oras, hindi kinakailangan upang dalhin ang protocol kahit saan; sapat na upang magkaroon ng isang pagkilos sa kamay. Sa mahirap na mga site at mga problema sa lupa na may paghuhukay - kahit isang beses bawat 12 taon o mas madalas sa pamamagitan ng kasunduan. " Ipinapayo ko sa iyo na bisitahin ang iyong samahan sa pagbibigay ng mapagkukunan at linawin ang kinakailangang impormasyon ayon sa mga kakaibang lugar ng lokasyon ng iyong circuit.
"Walang mga puna sa pagpapatakbo ng boiler" - dapat bang may mga puna? Kapag may mga puna, ang estado ng saligan doon ay hindi partikular na mag-alala.Ginagawa ito para sa iyong sariling kaligtasan at tibay.
Buti na lang