Paano mapapabuti ang kalidad ng hangin sa mga kindergarten at mga paaralan?

Enkhtuvshin
2
ang sagot
214
pananaw

Kumusta Nais kong mapagbuti ang klima sa karaniwang mga kindergarten at mga paaralan. Ang mga klase ay puno, i.e. ang bilang ng mga tao ay higit sa pamantayan.

Mas mainam bang mag-install ng isang suplay ng balbula para sa mga bintana sa lahat ng mga bintana o mag-install ng isang kisame ng dingding o dingding ng cassette? Alin ang mas mahusay? Ano ang mga pakinabang at kawalan ng mga solusyon na ito?

Salamat!

Mga Komento ng Mga Bumisita
  1. Dalubhasa
    Alexey Dedyulin
    Dalubhasa

    Magandang hapon, Enkhtuvshin. Sa una, kailangan mong maunawaan kung paano masikip.

    Ang mga pagkalkula ay ginawa alinsunod sa mga tagubilin sa SanPiN at SNiP 31-06-2009. Ito ay kinakalkula alinsunod sa isang simpleng pormula - ayon sa mga kinakailangan, ang air exchange para sa isang mag-aaral ay hindi dapat mas mababa kaysa sa 16 m3 / oras. I.e. 30 mga mag-aaral x 16 m3 / oras = 480 m3 / oras kasama ang isang guro ay dapat idagdag.

    Depende sa pag-load sa bawat may sapat na gulang:
    - sa isang minimum na 25 m3 / oras;
    - average 45 m3 / oras.

    Magpapatuloy kami mula sa isang minimum na 480 m3 / oras + 25 m3 / oras = 505 m3 / oras.

    Ngayon kailangan nating kalkulahin ang cubature ng klase. Sa mga dating paaralan na binuo ng Sobyet, ang klase ng klase ay naiiba, maaari itong mula 38 m2 hanggang 65 m2. Magpapatuloy kami mula sa katotohanan na ang lugar ng isang klase ay 50 m2, at ang taas ng kisame ay 3.3 metro. Ang dami ay 50 * 3.3 = 165 m3.

    Kinakalkula namin ang kinakailangang rate ng palitan ng hangin bawat oras 505 m3 / oras: 165 m3 = 3. Iyon ay, tatlong beses na kapalit ng hangin ay dapat mangyari sa loob ng isang oras.

    —————
    Ano ang maaaring gawin:

    1. Mag-install ng isang supply balbula para sa mga bintana sa lahat ng mga bintana. Para sa kalinawan, tingnan ang fig. 1. Sa ilalim ng mga ideal na kondisyon, ang isang balbula ng supply ng window ay pumapalit ng 40 m3 / h. Ipagpalagay sa isang klase mayroong tatlong bintana at lahat ng tatlong mga bintana na may mga pakpak. 3 mga pakpak * 40 m3 / oras = 120 m3 / oras. At kailangan namin ng 505 m3 / oras. Ang pagpipiliang ito ay hindi angkop para sa data ng mapagkukunan ng kondisyon

    2. I-install ang kisame ng yunit ng bentilasyon ng cassette o dingding. Sa direktang kahulugan, ang aparato ng bentilasyon ng cassette ay isang filter na naka-install sa isang umiiral na supply o maubos na duct ng bentilasyon. Ang Figure 2, ay malinaw na inilalarawan para sa pag-unawa. Para sa akin na ang ibig kong sabihin ay ang sistema ng supply at tambutso, kung minsan ay tinatawag na isang recuperator. Sa kasong ito, piliin lamang ang modelo ng kinakailangang kapangyarihan. Mayroong isang bilang ng mga pagbabago: mula sa mas simple hanggang sa multifunctional. Isa sa pinakasimpleng sa fig. 3.

    Kahit na sa karamihan ng mga modelo ng badyet, ang hangin ay pumapasok sa silid na nagpainit.Kapag bumibili, bigyang-pansin ang hanay ng mga temperatura ng operating, na nakatuon sa klima sa iyong lugar. Mahalagang bigyang-pansin ang minimum na temperatura ng operating. Ang pag-install ay tumatagal ng hindi hihigit sa isang oras at nagiging sanhi ng kaunting pinsala sa pag-aayos. Magsisimula ang mga presyo sa 12,000 rubles.

    Bilang isang resulta. Para sa kakayahang pang-ekonomiya, kinakailangan upang makalkula para sa bawat silid, kumikilos sa halimbawa sa itaas. Batay sa data na nakuha, posible na mag-install ng isang supply balbula, na magiging pinakamurang pagpipilian. Kung kailangan mong mag-install ng isang recuperator, malinaw mong mauunawaan ang kinakailangang kapangyarihan at tama na ayusin ang kinakailangang badyet.

    Bilang karagdagan, ipinapayo ko sa iyo na basahin ang mga artikulo sa aming website tungkol sa sapilitang pag-install ng hangin at tambutso at bentilasyon ng recirculation.

    Buti na lang.

    Naka-attach na mga larawan:
  2. Dalubhasa
    Vasily Borutsky
    Dalubhasa

    Magandang hapon, Enkhtuvshin. Dadagdagan ko ang sagot ni Alexey ng mabuting balita - ngayon ang segment ng mga mababang pagganap na mga bentilador ay pinalawak ng mga recuperator ng pang-industriya at semi-pang-industriya. Halimbawa, ang "PRANA-200C" ay nagbibigay ng isang oras-oras na supply / maubos na katumbas ng 235/220 kubiko metro ng hangin (ang mga katangian ay ibinibigay sa screenshot). Ang presyo ng isang tulad ng recuperator ay ₽39,000.

    Ang mga developer ng proyekto ay marahil ay magdidisenyo ng tradisyonal na bentilasyon na may mga nasuspinde na kisame na sumasakop sa mga galvanized air ducts. Samakatuwid, nais kong bigyan ka ng babala - may mga textile na natagusan ng mga air duct na hindi lumikha ng isang draft na epekto - nagbibigay sila ng sariwang hangin kasama ang buong haba (naka-attach na screenshot). Kung ilalapat mo ang mga ito, kung gayon ang isang nasuspinde na kisame na binabawasan ang lakas ng tunog ng silid ay hindi kinakailangan.

    Naka-attach na mga larawan:

Mga pool

Mga bomba

Pag-init