Magandang araw! Sa silid ng produksyon sa silid ng bentilasyon, naka-install ang isang yunit ng supply ng hangin na may mga electric heaters. Ang mga kontratista ay nagsabi na ang isang yunit ng paghawak ng hangin na may mga electric heat heater ay hindi maaaring mai-install, lamang na batay sa tubig. Sabihin mo sa akin, mangyaring, mayroon bang mga gawi? Kailangan nang mapilit!

Mga Komento ng Mga Bumisita
  1. Dalubhasa
    Evgenia Kravchenko
    Dalubhasa

    Magandang gabi Little impormasyon sa iyong paksa. Hindi ako nakakita ng isang solong dokumento ng regulasyon na nagbabawal sa direktang pag-install ng mga electric heaters, ngunit maraming mga pagkilos na kinokontrol ang pag-install ng mga de-koryenteng kagamitan sa mga espesyal na silid. Iyon ay, hindi lamang natin aabutin at ilagay ang aparato sa pag-init ng kuryente kahit saan natin nais at ang gusto natin. Malamang, ito ang dahilan kung bakit binabalot ng iyong mga "kontraktor" ang iyong ideya.

    Halimbawa, lumingon tayo sa SP 31-110-2003 DESIGN AT PAGSASANAY NG MGA PANG-INSTAL NG PAKIKALIMANG RESOLENTAL AT PABLIKO NG BANAL:

    "15.2 Ang mga sumusunod na uri ng mga aparato ng pag-init ay pinahihintulutan para sa mga nakapirming mga de-koryenteng sistema ng pag-init para sa mga gusali: mababang-temperatura na dry at mga radiator ng langis, ipinamamahagi na mga aparato ng pagpainit, mga electric heat heaters, imbakan ng mga electric furnace, heating cables, pagbuo ng mga elemento ng istruktura na may built-in na mga temperatura ng pag-init ng mababang temperatura at mga electric heaters. Ang mga heater ay dapat magkaroon ng isang sertipiko ng pagkakasunud-sunod at kaligtasan ng sunog. "

    Iyon ay, kung mayroon kang mga naturang sertipiko, tulad ng nakikita mo, may karapatan kang mai-install. Ngunit, puro teoretikal. Hindi namin alam kung paano mo ito sa paggawa, ngunit may mga tiyak na mga nuances ng pag-install.

    Tingnan natin muli ang pinagsamang pakikipagsapalaran:

    "15.8 Ang mga kagamitan sa pagpainit ay matatagpuan sa mga hindi nasusunog na mga istruktura ng gusali. Pinapayagan ang lokasyon ng mga heaters sa sunugin na mga istruktura ng gusali na ibinigay na ang isang layer ng hindi nasusunog na materyal na ins-heat ay naka-install sa pagitan ng pampainit at ang istraktura. Ang mga radiator ng pag-init ay dapat na matatagpuan higit sa lahat sa ilalim ng window openings.

    15.9 Ang mga aparatong pampainit na ginagamit sa mga sistemang de-kuryenteng pag-init na may temperatura na higit sa 75 ° C ay dapat na nakakabit ng mga gratings na gawa sa mga hindi nasusunog na materyales o iba pang mga panukala sa disenyo ay dapat mailapat upang maiwasan ang hawakan o pagkuha ng mga item sa sambahayan nang direkta sa aparato.

    15.10. Sa mga disenyo ng mga sistema ng suplay ng kuryente, ang mga sukat ng mga gamit sa pag-init, mga pamamaraan ng kanilang pag-install at pag-fasten ay dapat ipahiwatig.

    15.11 Ang temperatura ng panlabas na ibabaw ng mga elemento ng sistema ng suplay ng kuryente sa pinaka pinainit na lugar sa normal na operasyon ay hindi dapat lumampas, ° C:

    Pag-init ng aparato sa pag-init - 85.
    Ang pagkakabukod ng wire - 65.
    Pampainit ng tubig - 90.

    15.12 Sa mga silid ng mga pampublikong gusali na nilagyan ng awtomatikong mga sunog na sistema ng sunog, kinakailangan na magbigay para sa awtomatikong pagsara ng suplay ng kuryente kapag ang mga sunog na sistema ng pag-aaksaya ay na-trigger.

    15.13 Ang distansya mula sa mga de-koryenteng aparato ng pag-init hanggang sa mga nasusunog na materyales na G2-G4 ay dapat na hindi bababa sa 0.3 m.

    At iba pa, madali mong makahanap ng mga dokumento sa iyong sarili. Marami sa kanila - mga SNIP, GOST, PB. Katulad nito, ang kontraktor ay hindi magiging capricious sa anumang kaso. Ngunit narito namin ang hula sa mga bakuran ng kape, hindi alam kung anong uri ng silid na mayroon ka, kung anong sukat, kung ano ang iyong bubuo, kung anong disenyo. Alinmang paliwanagan sa amin ang mga komento nang detalyado o hilingin sa kontraktor na idokumento ang iyong pag-angkin.

    Buti na lang

Mga pool

Mga bomba

Pag-init