Kumbinasyon ng bentilasyon ng geyser at hood ng kusinilya

Oksana
1
ang sagot
95
pananaw

Ang kusina sa apartment ay may isang geyser. Ang bentilasyon - isang direktang allotment channel (5th floor) nang hiwalay sa apartment. Posible bang idagdag sa hood sa channel na ito sa mas mababang butas? Kung gayon, alin? Ang bawat apartment ay may isang hiwalay na duct ng bentilasyon.

Mga Komento ng Mga Bumisita
  1. Dalubhasa
    Alexey Dedyulin
    Dalubhasa

    Kumusta, Oksana. Ayon sa mga kaugalian ng SNiP 42-01-2002, pati na rin ang mga panuntunan sa kaligtasan ng sunog, ipinagbabawal ang pagkonekta sa isang solong channel ng isang haligi ng gas at hood.

    Ayon sa mga regulasyon:

    - Ang pampainit ng tubig ng gas ay dapat magkaroon ng isang indibidwal na tsimenea;
    - Dapat mayroong isang window na may isang window sa kusina.

    Sa kasong ito, mayroon kang dalawang pagpipilian:

    1. Maglagay ng hood ng sorption na hindi gumagamit ng tagahanga; ginagamit ang mga espesyal na filter na paglilinis.
    2. Mag-mount ng isang maginoo na hood, ngunit gumawa ng isang hiwalay na duct ng bentilasyon para dito.

    Sa palagay ko mas magiging praktikal ang pangalawang pagpipilian, dahil ito ay isang vent. ang channel mula sa hood hanggang sa kalye ay hindi napakahirap. Huwag kalimutang i-mount ang balbula na hindi bumalik upang ang malamig na hangin ay hindi pumasok sa apartment kapag ang hood ay hindi gumana.

    Naka-attach na mga larawan:

Mga pool

Mga bomba

Pag-init