Yerden 30 cm yükseklikte bir koaksiyel baca koymak mümkün mü?
Hoş geldiniz! İki katlı bir tuğla evi bodrum katına gaz boru hattına bağlamayı planlıyoruz. Kapalı yanma odasına sahip tek devreli bir gaz kazanı seçtik (kazan bodrumda yer alacaktır). Baca seçimi ile ilgili bir sorun vardı.
Koaksiyel bir boru kurmak istiyoruz, ancak evin dış duvarı ile zeminden boru eksenine olan maksimum mesafe 30 cm'dir.Bu durumda bir koaksiyel boru kurmanın herhangi bir yolu var mı? Yoksa diğer seçenekleri düşünmeli miyiz?
Ziyaretçi Yorumları
Yorum ekle
İyi günler
Sorunuz oldukça karmaşıktır ve daha ziyade bir proje olarak düşünülmelidir, ancak bunu bize sağlamadınız. Aynı zamanda, bacaların düzenleyici belgelerdeki bu şekilde düzenlenmesi sadece tavsiye niteliğindedir.
Yani, göre SP 42-101-2003 “Metal ve polietilen borulardan gaz dağıtım sistemlerinin tasarımı ve inşası için genel hükümler”: “Yanma ürünlerinin, gazla çalışan ısıtma ekipmanından dikey bir kanal monte edilmeden harici bir duvardan çıkarılması sırasında bir konut binasının cephesindeki açıklıkları, üreticinin gaz kullanan ekipman için kurulum talimatlarına uygun olarak yerleştirilmelidir, ancak en azından:
- yer seviyesinden 2,0 m;
- pencerelere, kapılara ve açık havalandırmalara (menfezler) yatay olarak 0,5 m;
- pencere, kapı ve havalandırma menfezlerinin üst kenarından 0.5 m;
- Altlarına delik yerleştirirken pencerelere dikey olarak 1,0 m.
Belirtilen mesafeler cam bloklarla dolu pencere açıklıkları için geçerli değildir. Kanal açıklıklarının bina cephesinde havalandırma ızgarasının altına yerleştirilmesine izin verilmez. Bina cephesindeki iki kanal açıklığı arasındaki en küçük mesafe yatay olarak en az 1,0 m ve dikey olarak 2,0 m alınmalıdır. ”
Bu PG 21'in bir uygulamasıdır (tavsiye, bağlayıcı değil). Genel olarak, koaksiyel baca sistemleri için henüz gerçekten bir dizi gereksinim geliştirmedik, çok fazla boşluk var. Katı dikey gereksinimlerin aksine.
Yangın güvenliğine uyumsuzluk nedeniyle projenizin tomurcukta kesilmesi muhtemel olduğunu söyleyebilirim. Burada bölgesel olarak bakmak ve belirli bir gaz ekonomisinin mühendislerine danışmak gerekir.Şahsen ben de bacaları yerden 30 cm uzakta enkaz, don, kar temizleme, çocuk, evcil hayvan ve diğer şeylerin girişinden nasıl koruyacağınızı anlamıyorum.
Aerodinamik hesaplamalar da gerekli olacak, başarısızlığın da temeli olabilirler. Ama burada sizin için sakinim, çünkü bir gaz kazanı kurmak gibi bir çalışma, teknik bir geçmişi olan bir kişi tarafından da geliştirilen şemanın onayı ve onayı ile uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.
Beni koruyan başka bir soru daha vardı. Tasarım belgelerine göre, belirli gereksinimlerin de olduğu kazan dairesinin düzenlenmesi ile ilgili sorular vardır. Odanın büyüklüğü, bir pencerenin varlığı, biz bodrum hakkında konuşurken bile (bu arada, nispeten yakın zamanda bu tür tesislerde kazan odaları donatmak için izin verildi). Fakat yine de, bu konuda çok az bilgi var. Evin proje belgeleri ve kazan dairesinin yaklaşık şeması, baca çıkışı ile, ikamet yerine gaz ekonomisine gitmelisiniz.