Gaz servisi için kazanın topraklama devresini ölçme protokolü

Ruslan
1
cevap
304
görüntüleme

Hoş geldiniz! 2011 yılında kazan ilk kez çalıştırıldığında protokol hazırlanırsa, gaz servisine kazan toprak döngüsünü ölçmek için bir protokol sunmak ne kadar gereklidir? Kazanın çalışması hakkında yorum yok.

Ziyaretçi Yorumları
  1. uzman
    Alexey Dedyulin
    uzman

    Hoş geldiniz!

    Bu tür çalışmalar EMP ve PTEEP Elektrik Tesisatı Teknik Çalışma Kuralları “Tüketici Elektrik Tesisatı Teknik Çalışma Kurallarının Onaylanması Hakkında” tarafından düzenlenmektedir. Bölüm 2.7, Topraklama Cihazları. Daha sonra, kendi kelimelerinizdeki noktaları biraz özetleyeceğim ve isterseniz, belgenin tam metnine kendiniz bakın, bulmak kolaydır.

    2.7.8 Sadece topraklama döngüsünün görsel kontrolünün zorunlu olduğunu söyler.
    2.7.9 Denetimler programa göre yapılır, ancak en az altı ayda bir tüketici, çalışan veya uzman tarafından yapılır. Denetimler görseldir. Bu durumda, sonuçlar topraklama pasaportuna kaydedilir.
    2.7.10 Karmaşık toprak ve nem türlerinin yanı sıra kuvvet hatlarının yakınlığı, bu tür çalışmaların 12 yılda en az 1 kez programlanması hakkında bilgi verir.
    2.7.12 Agresif toprak davranışı durumunda, ilgili makamların kararına göre, toprağın açılması ve% 50'den hasar olması durumunda elemanın değiştirilmesi ile daha sık bir inceleme sıklığı oluşturulabilir. Tüm muayeneler durum sertifikaları ile belgelenir.
    2.7.13 Protokollere kaydedilmesi gereken inceleme çalışmaları ve ölçümlerin bir listesi.
    2.7.15 Topraklama anahtarı için pasaportun eksiksiz bir bilgi bileşeni ve inceleme raporlarıyla zorunlu derlenmesini düzenler.

    Kaynak tedarik organizasyonunda, talebimi şu şekilde yanıtladılar: “Görsel inceleme - 6 ayda bir. Kural olarak, resmi bir inceleme sertifikası hazırlanarak uzmanların topraklama ölçümleri her 6 yılda bir yapılır. Aynı zamanda, protokolü herhangi bir yere taşımak gerekli değildir; elinizde bir hareket olması yeterlidir. Kazı ile zor alanlarda ve toprak problemlerinde - en az 12 yılda bir veya daha sık anlaşmayla. Kaynak tedarik organizasyonunuzu ziyaret etmenizi ve devrenizin yerinin özelliklerine göre gerekli bilgileri netleştirmenizi tavsiye ederim.

    “Kazanın çalışması hakkında yorum yok” - yorum olmalı mı? Yorumlar olduğunda, orada topraklama durumu özellikle endişe etmeyecektir.Bu kendi güvenliğiniz ve dayanıklılığınız için yapılır.

    İyi şanslar

    Ekli fotoğraflar:

havuzlarda

pompaları

Isınıyor