Anaokullarında ve okullarda hava kalitesi nasıl artırılır?

Enhtuvshin
2
cevap
214
Ziyaretler

Hoş geldiniz! Standart anaokullarında ve okullarda iklimi iyileştirmek istiyorum. Sınıflar dolu, yani. insan sayısı normların üzerindedir.

Tüm pencerelere pencereler için bir besleme valfi takmak veya bir kaset havalandırma cihazı tavanı veya duvarı takmak daha mı iyi? Hangisi daha iyi? Bu çözümlerin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Teşekkürler!

Ziyaretçi Yorumları
  1. uzman
    Alexey Dedyulin
    uzman

    İyi günler Enkhtuvshin. Başlangıçta, ne kadar kalabalık olduğunu anlamanız gerekir.

    Hesaplamalar SanPiN ve SNiP 31-06-2009 talimatlarına göre yapılır. Basit bir formüle göre hesaplanır - gereksinimlere göre, bir öğrencinin hava değişimi 16 m3 / saatten az olmamalıdır. yani 30 öğrenci x 16 m3 / saat = 480 m3 / saat artı bir öğretmen eklenmelidir.

    Yetişkin başına yüke bağlı olarak:
    - minimum 25 m3 / saatte;
    - ortalama 45 m3 / saat.

    Minimum 480 m3 / saat + 25 m3 / saat = 505 m3 / saatten devam edeceğiz.

    Şimdi sınıfın hacmini hesaplamamız gerekiyor. Eski Sovyet yapımı okullarda, sınıf alanı çok farklıdır, 38 m2 ila 65 m2 arasında olabilir. Bir sınıfın alanının 50 m2 ve tavan yüksekliğinin 3,3 metre olduğu gerçeğinden yola çıkacağız. Hacim 50 * 3.3 = 165 m3'tür.

    Saatte gerekli hava değişim oranını 505 m3 / saat hesaplıyoruz: 165 m3 = 3. Yani, bir saat içinde üç kez hava deplasmanı meydana gelmelidir.

    —————
    Ne yapılabilir:

    1. Tüm pencerelere pencereler için bir besleme valfi takın. Açıklık için bkz. 1. İdeal koşullar altında, bir pencere besleme valfi 40 m3 / saat'in yerini alır. Bir sınıfta üç pencere ve üç pencerenin kanatlı olduğunu varsayalım. 3 kanat * 40 m3 / saat = 120 m3 / saat. Ve 505 m3 / saat'e ihtiyacımız var. Bu seçenek koşullu kaynak verileri için uygun değildir.

    2. Kaset havalandırma ünitesi tavanını veya duvarını takın. Doğrudan anlamda, kaset havalandırma cihazı mevcut bir besleme veya egzoz havalandırma kanalına monte edilmiş bir filtredir. Şekil 2, anlaşılması için açıkça gösterilmiştir. Bana öyle geliyor ki, bazen geri kazanıcı olarak adlandırılan besleme ve egzoz sistemi. Bu durumda, sadece gerekli gücün modelini seçin. Bir dizi değişiklik vardır: daha basitten çok fonksiyonluya. Şek. 3.

    En bütçe modellerinde bile, hava odaya girer.Satın alırken, bölgenizdeki iklime odaklanarak çalışma sıcaklık aralığına dikkat edin. Minimum çalışma sıcaklığına dikkat etmek önemlidir. Kurulum bir saatten fazla sürmez ve onarımda asgari hasara neden olur. Fiyatlar 12.000 ruble'den başlıyor.

    Sonuç olarak. Ekonomik fizibilite için, yukarıdaki örnekte hareket ederek her oda için hesaplamak gerekir. Elde edilen verilere dayanarak, en ucuz seçenek olacak bir tedarik valfi kurmak oldukça mümkündür. Bir iyileştirici kurmanız gerekiyorsa, gerekli gücü açıkça anlayacak ve gerekli bütçeyi doğru şekilde ayarlayacaksınız.

    Ayrıca, web sitemizdeki ilgili makaleleri okumanızı tavsiye ederim. basınçlı hava ve egzoz tesisatları ve devridaim havalandırması.

    İyi şanslar.

    Ekli fotoğraflar:
  2. uzman
    Vasily Borutsky
    uzman

    İyi günler Enkhtuvshin. Alexey’in cevabını iyi haberlerle destekleyeceğim - bugün düşük performanslı ventilatörler segmenti endüstriyel ve yarı endüstriyel geri kazanıcılar tarafından genişletildi. Örneğin, "PRANA-200C", 235/220 metreküp havaya eşit saatlik bir besleme / egzoz sağlar (özellikler ekran görüntüsünde verilir). Böyle bir iyileştiricinin fiyatı ,00039.000'dir.

    Proje geliştiricileri muhtemelen galvanizli hava kanallarını örten asma tavanlarla geleneksel havalandırma tasarlayacaklardır. Bu nedenle, sizi uyarmak istiyorum - taslak etkisi yaratmayan tekstil geçirgen hava kanalları var - tüm uzunluk boyunca temiz hava veriyorlar (ekli ekran görüntüsü). Onları uygularsanız, odanın hacmini azaltan asma tavan gerekmez.

    Ekli fotoğraflar: