Yüksek katlı bir dairede gazlı ısıtma ile kazan için hava girişini almam gerekiyor mu?

umut
1
cevap
189
Ziyaretler

İyi günler!

Zemin kattaki dairede bireysel gaz ısıtması yapmak istiyorum. Dört katlı ev (16 daire). Beni mutfakta bir baca gibi bir havalandırma kanalı yapmaya ve evin cephesinde kazan için (çift devreli) çatıya paslanmaz bir boru ile hava girişi yapmaya zorlarlar. Bence bu çok saçma.

Söylesene, lütfen, bu durumda ne yapmam gerek? Teşekkürler!

Ziyaretçi Yorumları
  1. uzman
    Alexey Dedyulin
    uzman

    İyi günler, Umut. Gaz sektöründe, bireysel bir gaz kazanının montajı için teknik şartlar düzenlenmelidir. Belgeye dayanarak bir proje geliştiriliyor. Bu çalışma bürokratik makamların tam geçişi ile özel yapılar tarafından yürütülmektedir. Yapı özel olduğundan, size bir veya başka bir yapıcı çözüm hakkında bir açıklama verilecektir. Bu sırayla hareket etmelisin.

    Ne yazık ki, hangi kazanın açık veya kapalı bir yanma odası ile monte edildiği belirtilmemiştir. Çoğu bölgede, 2 kattan fazla katlı bir eve açık brülörlü bir kazan monte etmek yasaktır. Açıklanan gereksinimlere göre, hepsini açık biriyle ayarlamayı planlıyorsunuz. Eğer öyleyse, gereklilikler iyi yapılandırılmış ve tüm sakinlerin güvenliği ile ilgilidir.

    Kapalı bir devre ile çift devre kurmak, belirtilen koşulları gerektirmez. En kötü durumda, cephenin çatısına bir bacaya ihtiyacınız var.

havuzlarda

pompaları

Isınıyor