Hava girişi için hava ısıtıcıları monte etmek için normlar nelerdir?
İyi günler! Havalandırma odasındaki üretim odasında, elektrikli ısıtıcılı bir hava tedarik ünitesi kuruldu. Müteahhitler, elektrikli hava ısıtıcılarına sahip bir hava kontrol ünitesinin sadece su bazlı olanlara monte edilemeyeceğini belirtti. Söylesene, lütfen, böyle normlar var mı? Acilen ihtiyaç var!
Ziyaretçi Yorumları
Yorum ekle
İyi akşamlar Konunuz hakkında az bilgi. Elektrikli ısıtıcıların doğrudan kurulumunu yasaklayan tek bir düzenleyici belge bulamadım, ancak özel odalara elektrikli cihazların kurulumunu düzenleyen birçok eylem var. Yani, elektrikli ısıtma cihazını istediğimiz yere ve istediğimiz yere götürüp yerleştiremeyiz. Büyük olasılıkla, bu yüzden “yüklenicileriniz” fikrinizi tamamlıyor.
Örneğin, SP 31-110-2003 KONUT VE KAMU BİNALARIN ELEKTRİK TESİSATLARININ TASARIMI VE KURULUMU'na dönüyoruz:
“15.2 Binalar için sabit elektrikli ısıtma sistemleri için aşağıdaki ısıtma cihazlarına izin verilir: düşük sıcaklıkta kuru ve yağ radyatörleri, dağıtılmış ısıtma cihazları, elektrikli fan ısıtıcıları, elektrikli depolama fırınları, ısıtma kabloları, dahili düşük sıcaklık ısıtma elemanlarına sahip yapı elemanları ve elektrikli su ısıtıcıları. Isıtıcıların uygunluk ve yangın güvenliği sertifikası olmalıdır. ”
Yani, gördüğünüz gibi bu tür sertifikalarınız varsa, yükleme hakkına sahipsiniz. Ancak, sadece teorik olarak. Üretimde nasıl olduğunu bilmiyoruz, ancak belirli kurulum nüansları var.
Ortak girişime tekrar bakalım:
“15.8 Isıtma cihazları yanmayan bina yapılarına yerleştirilmelidir. Isıtıcı ile yapı arasına bir yanmaz ısı yalıtım malzemesi tabakası yerleştirilmesi şartıyla, ısıtıcıların yanıcı bina yapıları üzerindeki yerlerine izin verilmiştir. Isıtma radyatörleri esas olarak pencere açıklıklarının altına yerleştirilmelidir.
15.9 Elektrikli ısıtma sistemlerinde 75 ° C'den yüksek sıcaklıkta kullanılan ısıtma cihazları, yanıcı olmayan malzemelerden yapılmış ızgaralarla çitlenmelidir veya ev eşyalarının doğrudan cihaza temas etmesini veya girmesini önlemek için diğer tasarım önlemleri uygulanmalıdır.
15.10 - Elektrikli ısı besleme sistemlerinin tasarımında, ısıtma cihazlarının boyutları, montaj ve sabitleme yöntemleri belirtilecektir.
15.11 Elektrikli ısı besleme sisteminin elemanlarının dış yüzeyinin normal çalışmada en fazla ısıtılan yerde sıcaklığı, ° C'yi aşmamalıdır:
Isıtma ısıtma cihazı - 85.
Tel izolasyonu - 65.
Su ısıtıcı - 90.
15.12 Otomatik yangın söndürme sistemleri ile donatılmış kamu binalarının odalarında, yangın söndürme sistemleri tetiklendiğinde elektrikli ısı kaynağının otomatik olarak kapatılmasını sağlamak gerekir.
15.13 Elektrikli ısıtma cihazlarından G2-G4 yanıcı maddelere olan mesafe en az 0,3 m olmalıdır. ”
Ve böylece, belgeleri kendiniz kolayca bulabilirsiniz. Birçoğu var - SNIP'ler, GOST'ler, PB. Aynı şekilde, yüklenici her durumda kaprisli olmayacaktır. Ama burada kahve bahçelerini tahmin ediyoruz, orada ne tür bir odanız olduğunu, hangi boyutları, ne ürettiğinizi, hangi tasarımı bilmediğinizi bilmiyoruz. Bizi yorumlarda detaylı olarak aydınlatın ya da yükleniciden talebinizi belgelemesini isteyin.
İyi şanslar