Gayzer ve mutfak davlumbazının havalandırılması kombinasyonu
Dairede mutfak bir şofben vardır. Havalandırma - daireye ayrı ayrı doğrudan tahsis kanalı (5. kat). Bu kanaldaki davlumbazın alt deliğe eklenmesi mümkün müdür? Varsa hangisi? Her dairede ayrı bir havalandırma kanalı vardır.
Ziyaretçi Yorumları
Yorum ekle
Merhaba Oksana. SNiP 42-01-2002 normlarına ve yangın güvenliği kurallarına göre, tek bir gaz kolonuna ve davlumbazlara bağlantı yasaktır.
Yönetmeliklere göre:
- Gazlı su ısıtıcısının ayrı bir bacası olmalıdır;
- Mutfakta pencereli bir pencere olmalı.
Bu durumda iki seçeneğiniz vardır:
1. Fan kullanmayan bir emme davlumbazı monte edin; özel temizleme filtreleri kullanılır.
2. Geleneksel bir davlumbaz monte edin, ancak bunun için ayrı bir havalandırma kanalı yapın.
Bence ikinci seçenek daha pratik olacak, çünkü bu bir delik. davlumbazdan sokağa kanal çok zor değil. Davlumbaz çalışmadığında soğuk havanın daireye girmemesi için çek valfi monte etmeyi unutmayın.