Sert kanalları esnek olanlara değiştirmek buna değer mi?
İyi günler Evimizle havalandırma sistemi kurmayı planlıyoruz. Tüm yolların rijit bir kanal için boru çapları hesaplandığı bir mühendislik projesi vardır (her hattın kendi hattı vardır). Rijit yerine esnek olanlarla (montaj kolaylığı için) - kısmen izole edilmiş, kısmen ses-ısı yalıtımı ile ilgili bir fikir vardır. Farklı odalardan uzunluk 1.5 m ile 13 m arasında değişmektedir.
Buna değer mi? Projenin tavan arasında kanal fanları var. Esnek bir kanaldan 13 metrelik bir rota etkili olacak mı (doğal olarak maksimum germe ile)?
Ziyaretçi Yorumları
Yorum ekle
Hoş geldiniz! İlk olarak, size muhtemelen beğenmeyeceğiniz iki kriter vereceğim:
1. Esnek bir kanal basınç kaybıyla sonuçlanan direnci arttırır.
2. Geçen hava akışı tarafından yaratılacak daha fazla gürültü ve titreşim.
İkinci paragraf odanın havalandırmasının kalitesini etkilemezse, ilk neden derhal olur. Sert bir kanal yerine esnek bir kanal istiyorsanız, ayrı bir projeye ihtiyacınız var.
Özellikle 13 metreye kadar uzunluğa sahip odalar olduğundan, bir malzemeyi kasanızda başka bir malzeme ile değiştiremezsiniz.