Ev yapımı havalandırma sistemi hakkında sorular

Sergei
1
cevap
282
görüntüleme

Selamlar. Somutlaştı (duvarlardaki delikler hariç her şeyi kendisi yaptı, bu nedenle hızlı bir şekilde değil), yani odaya 18 m yerleştirilen balkonda 500 kalibrelik bir kalibre tasarladı2, flk önizlemesinin önünde. Yavaşça sorular sorun, lütfen mümkün olduğunca okuyun.

Hala havalandırma ihtiyacı olan odalar olduğunu bilerek, performans overpriced riski yoktu. Duygu - odaya ilk hız havalandırma (beş üzerinden 5 puan) ve gürültü için yeterlidir. Gün boyunca herhangi bir rahatsızlık yoktur. Gece sessizlik çok hoş değil (biz odada uyumaz).

Evde herkes bunu seviyor, şimdi nasıl ilerleyeceğimi düşünüyorum:

  1. Elbette bir susturucu gerekecektir.
  2. Salonda oluklu havalandırma. ızgara. Akışı öne ve tavana yönlendirmeyi düşünüyorum. Bir adaptöre veya statik basınç odasına ihtiyacı var mı?
  3. Ve en kötü şey merkezdir. İdeal olarak üç deliği 160 delin. Onlar aracılığıyla koridora giriyorum. Orada, her bir boruya kepenkler ve dikdörtgen bir plastik üzerine adaptörler koyun. Ardından kutuyu kapatabilir ve kapaktan gerektiği şekilde ayarlayabilirsiniz.
  4. Üç küçük oda var. Izgaraları (veya difüzörleri) bunlara nasıl doğru şekilde yerleştirebilirim? Ve hangileri?

İlk oda bu nedenle en küçük ve en havasız. İçinde, bir öğrencinin oğlu yılda bir hafta birkaç hafta uyur. Moskova'da okuyor. Bilmiyorum, belki de hiçbir şey yapmayacak ... İkincisi iki yetişkinin yatak odası. Üçüncü oğulda, açık bir pencereyle uyuyan bir genç, pencerenin yanında bir yatak. Sanırım orada hala boruyu sürüklemeniz gerekiyor.

 

 

Ziyaretçi Yorumları
  1. uzman
    Alexey Dedyulin
    uzman

    İyi günler Havalandırma sistemlerinin tasarımı ve montajı için standartlar düzenlenmiştir SNiP 41-01-2003. Belgede dahil olmak üzere tek aileli alçak katlı binalar (evler) için geçerlidir.

    Her türlü havalandırma cihazının projeye tam olarak uyulması ve bu nedenle itfaiye yetkilileri tarafından onaylanması gerektiğine ilişkin kurallar. Ne yazık ki, projenizi göremiyorum, bu yüzden zorla havalandırmanın birinci katın binaları için tasarlandığını varsayabilirim: mutfak, oturma odası, banyo, tuvalet. Şu anda, havalandırma başarılı bir şekilde çalışıyor ve sizin için tamamen iyi.

    Havalandırma sistemini ikinci katın oturma odalarında genişletmeyi planlıyorsunuz. Bunun projede olmadığından eminim ve böyle şeyler yapmak kesinlikle yasaktır. Uyarınca SNiP 41-01-2003 havalandırma sistemleri, bir grup aynı yangın gözüne yerleştirilecek şekilde düzenlenmelidir.

    Basit bir deyişle: odalarda zorlamalı havalandırma oluşturmak için mevcut sisteme bağlı olmayan yeni bir sistem tasarlamanız ve kurmanız gerekir. Havalandırmayı uzatamazsınız! Bu, yangın güvenliği standartlarına aykırı olacaktır. İkinci katın planı tüm odaların pencere yapılarına sahip olduğunu göstermektedir. Kural olarak, normal hava değişimi ve rahat bir mikro iklim sağlamak için yeterli pencere vardır. Odalardan herhangi biri veya tüm odalar (açıkladığınız gibi) tıkalı ise, bölünmüş bir sistem kurma seçeneğini düşünmeye değer. Bu durumda, finansman için doğru, verimli ve daha az maliyetli olacaktır.

    Denetim otoriteleri ile koordinasyon olmadan bir susturucu kurabilirsiniz. Bununla birlikte, Calibri-500 havalandırma ünitesinin konumu (balkonda) ve havalandırma kanallarının küçük çapı göz önüne alındığında, bir boru susturucusunun kurulumunun iç mekan gürültüsünü azaltmada önemli bir etkisi olmayacağı varsayılabilir. Ancak balkonda, gürültü seviyesi önemli ölçüde azalacaktır.

    Bir adaptörün veya statik basınç odasının montajıyla ilgili kesin bir cevap yoktur. Güçlü akışlar için kesinlikle KSD'yi ayarlamanız gerekir. Günlük yaşamda, çoğu durumda, adaptörü takmak yeterlidir. Ayarlanabilir düşeyleri ve yatayları olan bir ızgara almanızı tavsiye ederim Böyle bir ızgara ile akış yönünü adaptörden ayarlayabilirsiniz.

havuzlarda

pompaları

Isınıyor