Những thiết bị ngắt mạch để cài đặt? ABB B16 C hay ABB B 20 C?
Xin chào! Vấn đề là ở chỗ: trong một tòa nhà mới từ bảng điện, một dây 3x4 được đặt dưới sàn cho bếp điện 220 V. Có một ổ cắm. Nó được lên kế hoạch để kết nối bộ chuyển đổi tự động bước xuống Shtil AT 220 / 100-1.0-50, sau đó sẽ có bộ khuếch đại 100-180 W + bàn xoay 50 W.
Câu hỏi là cài đặt bộ ngắt mạch nào? Hiện tại, tôi nhận thấy ABB B16 C và ABB B 20 C. Cảm ơn bạn trước.
Lượt truy cập Bình luận
Thêm một bình luận
Chào buổi chiều, Alexander.
Tất nhiên, tốt hơn hết là bạn nên đặt câu hỏi để vẽ sơ đồ - một hình ảnh đồ họa không bao gồm giải thích.
Tôi hiểu từ câu hỏi của bạn: một dây được gửi từ một lá chắn 220 volt đến một ổ cắm. Một bếp điện và một bộ chuyển đổi tự động được kết nối với ổ cắm thông qua một đôi / tee. Máy bảo vệ bộ chuyển tự động được cài đặt ở phía trước bộ tự động chuyển, tức là sau tee / double.
Để giải mã thêm tên của bộ chuyển tự động - AT-220-100-1-50:
- AT - dễ hiểu;
- 220 volt - điện áp sơ cấp;
- 100 volt - thứ cấp;
- 1 kVA - công suất định mức được truyền bởi máy biến áp;
- 50 hertz - Tần số AC.
Thông số chính cho bạn khi chọn bộ ngắt mạch là công suất biến áp 1 kVA. Nói một cách đơn giản, bạn có thể giả định rằng một bộ truyền tự động có thể cung cấp điện cho một bộ máy thu công suất 1 kilowatt.
Dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp được xác định như sau: 1000 watt / 220 volt = 4,5 A.
Do đó, bạn cần bất kỳ máy nào cắt được dòng điện lớn hơn 4,5 A. Xếp hạng của "ABB B16 C" là quá lớn, đối với "ABB B 20 C" thậm chí còn nhiều hơn. Bất kỳ công tắc nào được xếp hạng 4A đều tốt hơn, ví dụ: "ABB S201M 1P 4A".
Tuy nhiên, nếu bạn có nghĩa là sự bảo vệ của bảng điện dây - đầu ra, thì các máy mà bạn đã chăm sóc, cũng sẽ phù hợp. Hãy để tôi giải thích: ví dụ, cáp nhôm AVVG 3 * 4, được ném qua không khí vượt qua 30 ampe. Ném trong sàn sẽ bỏ lỡ ít hơn 20%.