Những thiết bị bảo vệ để đặt ở phía thấp của máy biến áp?
Chào buổi chiều Quan tâm đến vấn đề vận hành có chọn lọc các cầu dao và cầu chì 0,4 và 10kV. Có STP 10 / 0,4 kV, ở phía cao có PRVT-10 được cài đặt.
Người tiêu dùng không biết những gì được cài đặt (tự động hoặc cầu chì), nhưng dòng điện định mức được biết đến. Thiết bị bảo vệ nào (tự động hoặc cầu chì) tốt hơn để đặt ở phía thấp của máy biến áp? Và làm thế nào để chọn đúng máy? Tôi đã tìm ra cách chọn một cầu chì.
Lượt truy cập Bình luận
Thêm một bình luận
Chào buổi chiều, Dmitry. Bộ ngắt mạch, cầu chì được lắp đặt ngay sau khi đầu ra điện áp thấp của máy biến áp cắt đứt mạch ngắn trên thanh cái - chúng tiết kiệm máy biến áp. Bộ ngắt mạch, cầu chì được lắp đặt trên các bộ cấp nguồn đi, ngắt kết nối các kết nối này khi chúng bị quá tải hoặc lưu lại các thiết bị trạm biến áp trong trường hợp ngắn mạch trên cáp đi.
Khi chọn máy tự động, cầu chì cho các kết nối đi, người ta không nên chú ý đến thành phần của người tiêu dùng điện. Ở đây, yếu tố chính là dòng điện định mức của cáp đi cung cấp điện cho người tiêu dùng. Được hướng dẫn bởi dòng điện định mức của cáp, đường dây trên không, chọn máy, cầu chì của xếp hạng trên gần nhất. Giả sử cáp In là 500 ampe, nhấc máy có dòng điện định mức gần nhất.
Nếu kết nối cung cấp cho người tiêu dùng điện cao áp đơn lẻ - ví dụ: máy bơm chọn 70% định mức cáp, hãy xem xét tình trạng quá tải cho phép. Đánh giá của máy sẽ phải được tăng lên. Ở đây vấn đề được giải quyết bằng tính toán. Tương tự với một cầu chì.
Tôi khuyên nên ưu tiên cho bộ ngắt mạch. Chúng đảm bảo tính chọn lọc tốt nhất - máy 8A sẽ luôn hoạt động nhanh hơn máy 6A. Cầu chì khó hơn: họ phải nhảy qua một bước. Nghĩa là, chèn 31A sẽ ghi nhanh hơn chèn 50A và một chèn có giá trị trung gian là 40A có thể vượt lên trước 31A.