Làm thế nào để kết nối hai nồi hơi gas với một ống khói?

Hà Nội
1
câu trả lời
377
lượt xem

Xin chào Có thể kết nối hai thiết bị làm nóng khí đồng thời với một ống khói?

Geyser, với một buồng kín, ở tầng trệt, và nồi hơi gas ở dưới tầng hầm. Khoảng cách giữa các mục vào ống khói ít nhất là 1,5 m.

Khi xây dựng một ống khói như vậy làm bằng gạch với ống lót, có cần phải cắt ống khói không? Nếu thủ tục này là cần thiết thì làm sao cho đúng? Cảm ơn trước.

Lượt truy cập Bình luận
  1. Chuyên gia
    Alexey Dedyulin
    Chuyên gia

    Chào buổi chiều

    Câu hỏi đầu tiên là không, bạn không thể kết nối nồi hơi và cột gas ở các mức khác nhau trong một làn khói. Với kết nối này, các khí một phần hoặc hoàn toàn từ lò hơi sẽ vào phòng với cột được lắp đặt. Sơ đồ trong hình. Về câu hỏi thứ hai - tay áo kênh sẽ chỉ tăng cường quá trình này. Theo phân tích thứ ba - phân tích được thực hiện khi kết nối ở cùng cấp độ, bạn có một phân tích khác.

    Một kênh - một kết nối. Ngoài các vi phạm an ninh, mạch nước phun sẽ không hoạt động trong mùa nóng. Lò hơi sẽ làm nghẹt thở, cột sẽ kéo dài đến ba phút và tắt. Lượng carbon monoxide tự động sẽ hoạt động. Xin lưu ý - dự thảo sẽ không chỉ vắng mặt, nó sẽ trở lại phòng với một máy nước nóng.

    Nếu một số loại ống khói, cung cấp một tùy chọn như vậy, về mặt phân loại không đồng ý. Bạn cam chịu một số vấn đề và nguy hiểm trong tương lai. Tôi khuyên bạn nên mời một chuyên gia và tại chỗ để xem xét các lựa chọn cho một ống khói riêng cho một máy nước nóng. Điều này được thực hiện tốt nhất trước khi hoàn thành sửa chữa hoàn thiện.

    Ảnh đính kèm:

Bể bơi

Bơm

Hâm nóng