Có thể đặt một ống khói đồng trục ở độ cao 30 cm so với mặt đất?
Xin chào Chúng tôi dự định kết nối một ngôi nhà gạch hai tầng với một tầng hầm với đường ống dẫn khí. Chúng tôi đã chọn nồi hơi khí đơn mạch có buồng đốt kín (nồi hơi sẽ được đặt ở tầng hầm). Có một vấn đề với việc chọn một ống khói.
Chúng tôi muốn lắp đặt ống đồng trục, nhưng khoảng cách tối đa dọc theo tường ngoài của ngôi nhà từ mặt đất đến trục ống là 30 cm. Có cách nào để lắp đặt ống đồng trục trong tình huống này không? Hay chúng ta nên xem xét các lựa chọn khác?
Lượt truy cập Bình luận
Thêm một bình luận
Chào buổi chiều
Câu hỏi của bạn khá phức tạp và nên được coi là một dự án, nhưng bạn đã không cung cấp cho chúng tôi. Đồng thời, sự sắp xếp như vậy của ống khói trong tài liệu quy định chỉ là tư vấn trong tự nhiên.
Vì vậy, theo SP 42-101-2003 Quy định chung cho thiết kế và xây dựng hệ thống phân phối khí từ ống kim loại và polyetylen:.
- Cách mặt đất 2,0 m;
- 0,5 m theo chiều ngang đến cửa sổ, cửa ra vào và lỗ thông hơi (lưới tản nhiệt);
- 0,5 m trên mép trên của cửa sổ, cửa ra vào và lưới thông gió;
- 1,0 m theo chiều dọc đến cửa sổ khi đặt các lỗ bên dưới chúng.
Các khoảng cách được chỉ định không áp dụng cho các cửa sổ mở đầy các khối thủy tinh. Không được phép đặt các kênh mở trên mặt tiền của các tòa nhà dưới vỉ nướng thông gió. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai lỗ mở trên mặt tiền tòa nhà nên được lấy ít nhất là 1,0 m theo chiều ngang và 2,0 m theo chiều dọc.
Đây là một ứng dụng của PG 21 (tư vấn, không ràng buộc). Nói chung, chúng tôi chưa thực sự phát triển một tập hợp các yêu cầu cho hệ thống ống khói đồng trục, rất nhiều khoảng trống tồn tại. Không giống như các yêu cầu nghiêm ngặt theo chiều dọc.
Tôi có thể nói rằng dự án của bạn có khả năng bị cắt giảm do không tuân thủ an toàn cháy nổ. Ở đây cần phải xem xét khu vực và tham khảo ý kiến với các kỹ sư của một nền kinh tế khí cụ thể.Mặc dù cá nhân tôi cũng không hiểu cách bạn sẽ bảo vệ ống khói khỏi sự xâm nhập của các mảnh vụn, sương giá, tuyết, trẻ em, vật nuôi và những thứ khác, cách mặt đất 30 cm.
Tính toán khí động học cũng sẽ được yêu cầu, chúng cũng có thể trở thành cơ sở cho sự thất bại. Nhưng ở đây tôi bình tĩnh cho bạn, bởi vì công việc như lắp đặt nồi hơi gas được thực hiện bởi các chuyên gia với sự chấp thuận và phê duyệt của chương trình, cũng được phát triển bởi một người có nền tảng kỹ thuật.
Có một câu hỏi khác bảo vệ tôi. Có những câu hỏi về sự sắp xếp của phòng lò hơi, trong đó cũng có những yêu cầu nhất định, theo tài liệu thiết kế. Kích thước của căn phòng, sự hiện diện của một cửa sổ, ngay cả khi chúng ta đang nói về tầng hầm (nhân tiện, gần đây nó đã được phép trang bị phòng nồi hơi trong khuôn viên loại này). Nhưng một lần nữa, có rất ít thông tin về vấn đề này. Bạn nên đến nền kinh tế khí đốt tại nơi cư trú, với tài liệu dự án của ngôi nhà và sơ đồ gần đúng của phòng lò hơi, lối ra của ống khói, tham khảo ý kiến.