Làm thế nào tôi có thể sửa chữa thông gió có vấn đề trong tầng hầm của nhà để xe?

Alexander
2
câu trả lời
355
lượt xem

Xin chào Tôi có một câu hỏi về việc tổ chức lại thông gió của nhà để xe tầng hầm. Kích thước của tầng hầm là 6x4x4 m xung quanh chu vi của toàn bộ nhà để xe, tức là tầng hầm chính xác là nhà ở dưới gara. Vấn đề là đây: Cửa vào và cửa xả được đặt trên một bức tường ngắn. Một trích xuất qua đầu gối qua FBS ra đường phố, chiều dài khoảng 3 m. Với bộ làm lệch hướng Khananchkov (TsAGI) được sản xuất và lắp đặt ở góc trên của tầng hầm.

Dòng chảy cũng qua đầu gối qua FBS và được hạ xuống bằng ống thông gió ở một góc khác xuống sàn, cách sàn tầng hầm ~ 25-30 cm. Đề án này không chính xác, bởi vì một người nhảy cầu người Viking được hình thành và một khu vực đình trệ ở các góc xa của tầng hầm. Nếu bạn chuyển, kéo dài dòng chảy hoặc dòng chảy bằng kênh thông gió, bạn có thể có được một đường chéo, nhưng điều gì là thích hợp hơn để chuyển, dòng chảy hoặc dòng chảy?

Giả sử thông gió kết hợp, mở rộng ổ cắm và lắp đặt quạt hướng trục, mặc dù bộ làm lệch hướng hoạt động tốt, tôi đã kiểm tra nó bằng khói và một dải giấy, nhưng trên ống dẫn mở rộng 6 mét, hệ thống thông gió sẽ không hoạt động nếu không bị cưỡng bức do sức cản cục bộ của kênh.

Nếu dòng chảy được kéo dài theo cùng một cách, rời khỏi ổ cắm như hiện tại (tự nhiên), thì sẽ gần như không có dòng chảy nào nữa, do sức cản cục bộ của ống thông gió, hoặc để lắp quạt vào dòng chảy. Đường kính đầu vào và đầu ra 125 mm, không có khả năng làm lại, cũng như chuyển ổ cắm hoặc dòng chảy theo cách xây dựng.

Thông gió tự nhiên với đường kính như vậy và thiết bị tính toán không hoạt động, nhưng thực tế, có lẽ là do độ lệch, nhưng có các vùng tù đọng ở các góc xa.

Khi kéo dài dòng chảy theo sơ đồ thông gió tự nhiên, rõ ràng ống thông gió sẽ phải nghiêng nghiêng xuống xuống? mặc dù tất cả mọi người sẽ làm việc cực kỳ tồi tệ do tổn thất trong sức đề kháng của chính kênh. Phải làm sao

Lượt truy cập Bình luận
  1. Chuyên gia
    Alexey Dedyulin
    Chuyên gia

    Chào buổi chiều, Alexander.

    Dòng chảy phụ thuộc vào thông lượng tối đa của kênh và lực kéo của dòng chảy. Trong trường hợp của bạn, tốt hơn là chuyển dòng vào, bởi vì ổ cắm đang hoạt động và đã tạo ra một loại chuyển động không khí. Tôi sẽ không khuyên chạm vào nó một lần nữa. Truyền thông lượng với đường kính ống 125 mm. Nó là đủ cho một căn phòng có dung tích 48 m3.

    Để hiểu toàn bộ hệ thống thông gió sẽ hoạt động như thế nào, cần phải đo tốc độ dòng khí của ống xả. Bạn có thể hành động theo kinh nghiệm, vì dù sao vấn đề cũng phải được giải quyết. Chuyển dòng vào và xem lực kéo ra là gì.

    Nếu giấy in báo bị hút vào đáng chú ý, không khí lưu thông. Nếu nó hơi dính vào lỗ, hãy lắp đặt quạt hút ở ngoài luồng, do đó làm tăng lưu lượng không khí trong lành và trao đổi không khí nói chung.

    Tôi khuyên bạn nên mua một chiếc quạt có cảm biến độ ẩm ngay lập tức. Bằng cách đặt nó thành một chỉ báo cụ thể, nó sẽ bật / tắt độc lập mà không cần sự tham gia của bạn.

    Tôi khuyên bạn nên đọc thêm các bài viết:
    1. Thông gió tầng hầm - đây là thông tin chung.
    2. Ống nhựa - giống với các khuyến nghị cho sự lựa chọn. Hữu ích ở giai đoạn chuyển dòng.
    3. Thay vì quạt có cảm biến độ ẩm, ống dẫn thường được lắp đặt, giải pháp này cũng phù hợp với bạn. Thông số vận hành và chế độ xem được chi tiết trong bài viết này.

  2. Alexander

    Chúc một ngày tốt lành, Alexey! Cảm ơn câu trả lời! Trên thực tế, trong khi chờ đợi câu trả lời, tôi đã không ngồi yên và thông qua kết luận đầu cơ, trực giác và giáo dục kỹ thuật của tôi, chính dòng chảy đã kéo dài kênh thông gió

    Tất nhiên, một quạt gió (trục) phải được lắp đặt trong dòng chảy, cũng như trong các thí nghiệm và cả trong dòng chảy. Một dòng hiệu suất thấp hơn một chút. Bộ làm lệch hướng hoạt động khi có gió, và nếu không, mui xe không có quạt, nhưng sau đó thông gió cơ học gần như hoàn toàn thu được, nói chung, tôi đi qua các tùy chọn, không có nhiều trong số chúng

    Về thiết bị, tôi đã nghĩ rằng để ít nhất đánh giá trong các số liệu về sự khác biệt giữa dòng vào và dòng chảy, câu hỏi nằm ở giải pháp.

    Đối với cảm biến độ ẩm. Trên thực tế, bạn cần so sánh độ ẩm không khí trên bảng điều khiển và bên trong, tính toán lại độ ẩm tuyệt đối ở đây và đó, và sau đó chỉ quyết định có nên thông gió không khí này hay không. Thiết bị điện tử sẽ có thể làm điều này, nếu không, bạn có thể mang lại độ ẩm cao hơn so với hiện tại và các bức tường tầng hầm vẫn chưa được cách nhiệt, tức là điểm lạnh và sương chưa bị hủy ...

    1. Mọi thứ đều rõ ràng ở đây, nhưng tôi có thể thay đổi bất cứ điều gì trong cách xây dựng, hoặc nó sẽ rất tốn kém.
    2. Tôi sử dụng nhựa F125 mm FENT VENT quạt của nhà sản xuất VKO này

    Theo tôi hiểu, tôi đã cần một dòng cơ giới hóa một cách thường xuyên, do đó, ống thông gió của dòng chảy có thể được gắn vào ngay cả trên đỉnh. Vào mùa đông, quạt gió phải được bật một cách rời rạc, ngoại trừ việc tôi có một màn trập điện cho dòng chảy. Với mui xe (chảy ra) bạn sẽ cần phải suy nghĩ.

Bể bơi