كيفية تحسين نوعية الهواء في رياض الأطفال والمدارس؟

Enkhtuvshin
2
الجواب
214
المشاهدات

مرحبًا أريد تحسين المناخ في رياض الأطفال والمدارس القياسية. الفصول ممتلئة ، أي عدد الأشخاص فوق القاعدة.

هل من الأفضل تثبيت صمام تزويد للنوافذ على جميع النوافذ أو تثبيت سقف أو جهاز تهوية كاسيت؟ أيهما أفضل؟ ما هي مزايا وعيوب هذه الحلول؟

شكرا لك!

تعليقات الزوار
  1. خبير
    أليكسي ديديولين
    خبير

    مساء الخير ، Enkhtuvshin. في البداية ، أنت بحاجة إلى فهم مدى الازدحام.

    تم إجراء الحسابات وفقًا لتعليمات SanPiN و SNiP 31-06-2009. يتم حسابه وفقًا لصيغة بسيطة - وفقًا للمتطلبات ، يجب ألا يقل تبادل الهواء لطالب واحد عن 16 م 3 / ساعة. على سبيل المثال يجب إضافة 30 طالبًا × 16 م 3 / ساعة = 480 م 3 / ساعة بالإضافة إلى معلم واحد.

    اعتمادًا على الحمل لكل شخص بالغ:
    - بحد أدنى 25 م 3 / ساعة ؛
    - متوسط ​​45 م 3 / ساعة.

    سننتقل من 480 م 3 / ساعة على الأقل + 25 م 3 / ساعة = 505 م 3 / ساعة.

    الآن نحن بحاجة إلى حساب مكعب الطبقة. تختلف مساحة الفصل في المدارس القديمة التي بناها الاتحاد السوفيتي ، حيث يمكن أن تتراوح من 38 متر مربع إلى 65 متر مربع. ننتقل من حقيقة أن مساحة فئة واحدة هي 50 متر مربع ، وارتفاع السقف 3.3 متر. الحجم 50 * 3.3 = 165 م 3.

    نحن نحسب سعر الصرف الجوي المطلوب للساعة 505 م 3 / ساعة: 165 م 3 = 3. أي أنه يجب استبدال الهواء ثلاث مرات خلال ساعة واحدة.

    —————
    ما الذي يمكن عمله:

    1. تركيب صمام تزويد للنوافذ على جميع النوافذ. للتوضيح ، انظر الشكل. 1. في ظل الظروف المثالية ، يستبدل صمام تزويد النافذة الواحدة 40 م 3 / ساعة. لنفترض في فصل واحد أن هناك ثلاث نوافذ وجميع النوافذ الثلاثة ذات الأجنحة. 3 أجنحة * 40 م 3 / ساعة = 120 م 3 / ساعة. ونحتاج 505 م 3 / ساعة. هذا الخيار غير مناسب لبيانات المصدر الشرطية.

    2. قم بتركيب سقف أو جدار وحدة تهوية الكاسيت. بالمعنى المباشر ، جهاز تهوية الكاسيت هو فلتر مثبت على قناة تهوية للعادم أو الإمداد الموجودة. تم تصوير الشكل 2 بوضوح من أجل الفهم. يبدو لي أنني أعني نظام الإمداد والعادم ، الذي يطلق عليه أحيانًا جهاز الاسترداد. في هذه الحالة ، ما عليك سوى اختيار نموذج الطاقة المطلوبة. هناك عدد من التعديلات: من أبسط إلى متعددة الوظائف. واحدة من أبسط التين. 3.

    حتى في معظم موديلات الميزانية ، يدخل الهواء إلى الغرفة التي تم تسخينها.عند الشراء ، انتبه إلى نطاق درجات حرارة التشغيل ، مع التركيز على المناخ في منطقتك. من المهم الانتباه إلى درجة حرارة التشغيل الدنيا. لا يستغرق التثبيت أكثر من ساعة ويتسبب في أضرار بسيطة للإصلاح. تبدأ الأسعار عند 12000 روبل.

    نتيجة لذلك. بالنسبة للجدوى الاقتصادية ، من الضروري الحساب لكل غرفة ، بناءً على المثال أعلاه. استنادًا إلى البيانات التي تم الحصول عليها ، من الممكن جدًا تثبيت صمام الإمداد ، والذي سيكون الخيار الأرخص. إذا كنت بحاجة إلى تثبيت جهاز استرداد ، فسوف تفهم بوضوح الطاقة المطلوبة وتعديل الميزانية اللازمة بشكل صحيح.

    بالإضافة إلى ذلك ، أنصحك بقراءة المقالات على موقعنا على الإنترنت الهواء القسري وتركيبات العادم و تهوية إعادة التدوير.

    حظ موفق.

    الصور المرفقة:
  2. خبير
    فاسيلي بوروتسكي
    خبير

    مساء الخير ، Enkhtuvshin. سأكمل إجابة أليكسي بأخبار جيدة - اليوم تم توسيع شريحة أجهزة التهوية منخفضة الأداء بواسطة أجهزة التعافي الصناعية وشبه الصناعية. على سبيل المثال ، يوفر "PRANA-200C" إمداد / عادم لكل ساعة يساوي 235/220 متر مكعب من الهواء (يتم تحديد الخصائص في لقطة الشاشة). سعر جهاز الاسترداد هو 39000 ين.

    من المحتمل أن يقوم مطورو المشروع بتصميم التهوية التقليدية مع الأسقف المعلقة التي تغطي مجاري الهواء المجلفنة. لذلك ، أريد أن أحذرك - هناك مجاري هواء نفاذية للنسيج لا تخلق تأثير مسودة - فهي تعطي الهواء النقي على طول الطول (لقطة شاشة مرفقة). إذا قمت بتطبيقها ، فإن السقف المعلق الذي يقلل من حجم الغرفة غير مطلوب.

    الصور المرفقة:
أضف تعليقًا

حمامات السباحة

مضخات

الاحترار