ما هي قواعد تركيب سخانات الهواء لتركيب الهواء القسري؟
يوم جيد! في غرفة الإنتاج في غرفة التهوية ، تم تركيب وحدة تزويد بالهواء مع سخانات كهربائية. أبدى المقاولون ملاحظة مفادها أنه لا يمكن تركيب وحدة معالجة الهواء مع سخانات الهواء الكهربائية على الإطلاق ، إلا تلك التي تعتمد على الماء. قل لي ، من فضلك ، هل هناك مثل هذه المعايير؟ هناك حاجة ماسة!
تعليقات الزوار
أضف تعليقًا
مساء الخير القليل من المعلومات حول موضوعك. لم أجد وثيقة تنظيمية واحدة تحظر التركيب المباشر للسخانات الكهربائية ، ولكن هناك العديد من الإجراءات التي تنظم تركيب الأجهزة الكهربائية في غرف خاصة. أي أننا لا نستطيع أن نأخذ ونضع جهاز التسخين الكهربائي أينما نريد وبالطريقة التي نريدها على الأرجح ، هذا هو السبب في أن "المقاولين" يختتمون فكرتك.
على سبيل المثال ، ننتقل إلى SP 31-110-2003 تصميم وتركيب التركيبات الكهربائية للمباني السكنية والعامة:
"15.2 يُسمح بالأنواع التالية من أجهزة التدفئة لأنظمة التدفئة الكهربائية الثابتة للمباني: مشعات الزيت والزيت منخفضة الحرارة ، وأجهزة التدفئة الموزعة ، وسخانات المروحة الكهربائية ، وأفران التخزين الكهربائية ، وكابلات التدفئة ، والعناصر الهيكلية مع عناصر التسخين المدمجة في درجات الحرارة المنخفضة وسخانات المياه الكهربائية. يجب أن يكون للسخانات شهادة المطابقة والسلامة من الحرائق. "
أي إذا كان لديك مثل هذه الشهادات ، كما ترى ، يحق لك تثبيتها. ولكن ، من الناحية النظرية البحتة. نحن لا نعرف كيف لديك في الإنتاج ، ولكن هناك بعض الفروق الدقيقة في التثبيت.
دعونا نلقي نظرة مرة أخرى على المشروع المشترك:
"15-8 يجب أن تكون أجهزة التدفئة موجودة على هياكل مباني غير قابلة للاحتراق. سمحت بموقع السخانات على هياكل بناء قابلة للاحتراق شريطة أن يتم تركيب طبقة من المواد العازلة للحرارة غير القابلة للاحتراق بين السخان والهيكل. يجب وضع مشعات التدفئة بشكل أساسي تحت فتحات النوافذ.
15.9 يجب تسوير أجهزة التدفئة المستخدمة في أنظمة التدفئة الكهربائية بدرجة حرارة تزيد عن 75 درجة مئوية بالشبكات المصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق أو تدابير تصميم أخرى لمنع لمس أو الحصول على الأدوات المنزلية مباشرة على الجهاز.
15.10 في تصميمات أنظمة الإمداد بالحرارة الكهربائية ، يجب تحديد أحجام أجهزة التدفئة وطرق تركيبها وتثبيتها.
15.11 يجب ألا تتجاوز درجة حرارة السطح الخارجي لعناصر نظام الإمداد بالحرارة الكهربائية في أكثر الأماكن سخونة في التشغيل العادي ، ° C:
جهاز تسخين التدفئة - 85.
عزل الأسلاك - 65.
سخان الماء - 90.
15.12 في غرف المباني العامة المجهزة بأنظمة إطفاء الحريق الأوتوماتيكية ، من الضروري توفير الإغلاق التلقائي لإمدادات الحرارة الكهربائية عند تشغيل أنظمة إطفاء الحريق.
15.13 يجب أن تكون المسافة من أجهزة التدفئة الكهربائية إلى المواد القابلة للاحتراق G2-G4 0.3 م على الأقل ".
وهكذا ، يمكنك بسهولة العثور على المستندات بنفسك. هناك الكثير منها - SNIPs ، GOSTs ، PB. بهذه الطريقة ، لن يكون المقاول متقلبًا على أي حال. لكننا هنا نخمن على أرضية القهوة ، ولا نعرف أي نوع من الغرف لديك ، وما هي الأحجام ، وماذا تنتج ، وأي تصميم. أنورنا في التعليقات بالتفصيل أو اطلب من المقاول توثيق مطالبتك.
حظ موفق