يوم جيد المشكلة مع المسودة العكسية في الشقة. المساحة 50 متر مربع. أمتار. النفخ من قنوات التهوية بنوافذ مغلقة. عندما تفتح النافذة ، كل شيء طبيعي. من معدات الغاز في الشقة - عمود ، موقد ، فوهة تسخين الفرن. المنزل قديم به 8 شقق.

كيف يمكنك حل المشكلة بأقل التكاليف المالية؟ لم يؤد تركيب صمامات العرض على النوافذ إلى نتيجة. كمية هواء منخفضة.

أعتقد أن تركيب عاكس على السطح غير مناسب بسبب وجود فوهة تسخين. لا توحي أجهزة الإمداد والعادم المنزلية بالثقة ، ولكن الأجهزة شبه المهنية باهظة الثمن ، وتعض من حيث استهلاك الطاقة. كيف ستحل هذه المشكلة؟

تعليقات الزوار
  1. خبير
    أليكسي ديديولين
    خبير

    إذا كان تركيب صمامات الإمداد لا يعطي النتيجة المرجوة ، فمن الضروري تركيب تهوية الإمداد بتركيب كهربائي خاص لحل المشكلة. من ناحية أخرى ، لديك مداخل هواء فقط على النوافذ ، ولديها إنتاجية منخفضة.

    يجب عليك أولاً تركيب صمامات الهواء بدون تدفئة في كل غرفة.