هل يستحق الأمر تغيير القنوات الصلبة إلى قنوات مرنة؟
مساء الخير نخطط لتثبيت نظام تهوية مع منزلنا. هناك مشروع هندسي حيث يتم حساب جميع المسارات بأقطار الأنابيب لقناة جامدة (كل خط له خطه الخاص). هناك فكرة لاستبدال جامدة بأخرى مرنة (لسهولة التركيب) - جزء معزول وجزء عزل حراري صوتي. يتراوح طول الغرف المختلفة من 1.5 م إلى 13 م.
هل يستحق ذلك؟ يحتوي المشروع على مراوح مجاري الهواء في العلية. هل سيكون الطريق البالغ طوله 13 مترًا من القناة المرنة فعالاً (بشكل طبيعي مع أقصى تمدد)؟
تعليقات الزوار
أضف تعليقًا
مرحبًا أولاً ، سأعطيك معيارين من المرجح أنك لن تحبهما:
1. سيكون للقناة المرنة مقاومة متزايدة ، مما يؤدي إلى فقدان الضغط.
2. المزيد من الضجيج والاهتزازات التي سيتم إنشاؤها بواسطة تدفق الهواء المار.
إذا لم تؤثر الفقرة الثانية على جودة تهوية الغرفة ، فإن الأول هو السبب المباشر. إذا كنت تريد قناة مرنة بدلاً من قناة صلبة ، فأنت بحاجة إلى مشروع منفصل.
لا يمكنك فقط استبدال مادة بأخرى في قضيتك ، خاصة وأن هناك غرفًا بطول يصل إلى 13 مترًا. فكر بنفسك في كيفية تأثير ذلك على جودة التهوية في المنزل.