Възможно ли е да се постави коаксиален комин на височина 30 см от земята?

Александър
1
отговорът
251
преглед

Добре дошли! Планираме да свържем двуетажна тухлена къща с мазе към газопровода. Избрахме газов котел с една верига със затворена горивна камера (котелът ще бъде разположен в сутерена). Имаше проблем с избора на комин.

Бихме искали да инсталираме коаксиална тръба, но максималното разстояние по протежение на външната стена на къщата от земята до оста на тръбата е 30 см. Има ли някакви начини за инсталиране на коаксиална тръба в тази ситуация? Или трябва да обмислим други варианти?

Коментари на посетителите
  1. експерт
    Алексей Дедюлин
    експерт

    Добър ден

    Въпросът ви е доста сложен и по-скоро трябва да се разглежда като проект, но не ни го предоставихте. В същото време подобно подреждане на комина в регулаторната документация има само консултативен характер.

    Така според SP 42-101-2003 „Общи разпоредби за проектиране и изграждане на газоразпределителни системи от метални и полиетиленови тръби“: „Отворите на димните канали на фасадата на жилищна сграда по време на отстраняването на продукти от изгарянето от отоплително отопление на газ през външна стена без инсталиране на вертикален канал трябва да се поставят в съответствие с инструкциите за инсталиране на газовата техника на производителя, но поне:

    - 2,0 м от нивото на земята;
    - 0,5 м хоризонтално към прозорци, врати и отворени отвори (решетки);
    - 0,5 м над горния ръб на прозорците, вратите и вентилационните решетки;
    - 1,0 м вертикално към прозорците при поставяне на дупки под тях.

    Посочените разстояния не се отнасят за отвори на прозорци, пълни със стъклени блокове. Поставянето на канални отвори на фасадата на сградите под вентилационната решетка не е разрешено. Най-малкото разстояние между двата канални отвора на фасадата на сградата трябва да бъде изминато най-малко 1,0 m хоризонтално и 2,0 m вертикално. “

    Това е приложение на PG 21 (препоръчително, не обвързващо). Като цяло все още не сме разработили набор от изисквания за коаксиални коминни системи, съществуват много пропуски. За разлика от строгите вертикални изисквания.

    Мога да кажа, че вашият проект вероятно ще бъде съкратен в пъпката поради неспазване на пожарната безопасност. Тук е необходимо да се погледне регионално и да се консултира с инженерите на определена икономика на газ.Въпреки че аз лично също не разбирам как ще защитите газовата тръба на комина от попадане на боклук, измръзване, снежни валове, деца, домашни любимци и други неща, на 30 см от земята.

    Ще се изискват и аеродинамични изчисления, те също могат да станат основа за провал. Но тук съм спокоен за вас, защото такава работа като инсталирането на газов котел се извършва от специалисти с одобрението и одобрението на схемата, която също е разработена от човек с техническа подготовка.

    Имаше още един въпрос, който ме пазеше. Има въпроси относно подреждането на котелното помещение, към което има и определени изисквания, според проектната документация. Размерът на стаята, наличието на прозорец, дори ако говорим за мазето (между другото, сравнително наскоро беше позволено да се оборудва котелни помещения в помещения от този тип). Но отново има много малко информация по въпроса. Трябва да отидете на газовата икономика по местоживеене, с проектната документация на къщата и приблизителна схема на котелното помещение, изхода на комина, консултирайте се.

басейни

помпи

затопляне