Протокол за измерване на веригата на заземяване на котела за обслужване на газ
Добре дошли! С каква честота е необходимо да се предостави на газовата служба протокол за измерване на заземяващия контур на котела, ако протоколът е съставен за първи път в момента на пускането на котела през 2011 г.? Няма коментари за работата на котела.
Коментари на посетителите
Добавете коментар
Добре дошли!
Такива работи са регламентирани от ПУП и Правилата за техническата експлоатация на електрическите инсталации PTEEP „За одобряване на Правилата за техническа експлоатация на потребителските електрически инсталации“. Глава 2.7, Заземяващи устройства. След това ще очертая малко точките във вашите собствени думи, а вие, ако искате, след това сами погледнете пълния текст на документа, лесно е да го намерите.
2.7.8 То просто казва, че визуалният оглед на заземяващия контур е задължителен.
2.7.9 Проверките се извършват в съответствие с графика, но поне веднъж на шест месеца от потребител, служител или специалист. Инспекциите са визуални. В този случай резултатите се записват в заземяващия паспорт.
2.7.10 В него се казва за сложни видове почва и влажност, както и за близостта на силовите линии, графикът на такава работа поне 1 път на 12 години.
2.7.12 В случай на агресивно поведение на почвата, съгласно решението на съответните органи, може да се установи по-честа инспекционна честота с отваряне на почвата и подмяна на елемента при повреда от 50%. Всички прегледи се документират със сертификати за състояние.
2.7.13 Ето списък на инспекционните работи и измервания, които трябва да бъдат записани в протоколите.
2.7.15 Регламентира задължителното съставяне на паспорт за заземител с пълен информационен компонент и доклади от проверки.
В организацията, предоставяща ресурси, отговориха на молбата ми по следния начин: „Визуална проверка - веднъж на 6 месеца. По правило измерванията на заземяването от специалисти с подготовката на официален сертификат за проверка се извършват на всеки 6 години. В същото време не е необходимо да носите протокола навсякъде, достатъчно е да имате акт под ръка. На трудни места и проблеми с почвата с разкопки - поне веднъж на 12 години или по-често по споразумение. “ Съветвам ви да посетите вашата организация, предоставяща ресурси, и да изясните необходимата информация според особеностите на местоположението на вашата верига.
„Няма коментари за работата на котела“ - трябва ли да има коментари? Когато има коментари, състоянието на заземяване там няма да се притеснява особено.Това се прави за вашата собствена безопасност и дълготрайност.
Успех