Как да подобрим качеството на въздуха в детските градини и училищата?
Добре дошли! Искам да подобря климата в стандартните детски градини и училища. Класовете са пълни, т.е. броят на хората е над нормата.
По-добре ли е да инсталирате захранващ клапан за прозорци на всички прозорци или да инсталирате касетно вентилационно устройство таван или стена? Кое е по-добро? Какви са предимствата и недостатъците на тези решения?
Благодаря ви!
Коментари на посетителите
Добавете коментар
Добър ден, Enkhtuvshin. Първоначално трябва да разберете колко претъпкана.
Изчисленията се извършват в съответствие с инструкциите SanPiN и SNiP 31-06-2009. Изчислява се по проста формула - според изискванията въздушният обмен за един ученик не трябва да е по-нисък от 16 м3 / час. Т.е. 30 ученици х 16 м3 / час = 480 м3 / час плюс един учител трябва да се добавят.
В зависимост от натоварването на възрастен:
- при минимум 25 м3 / час;
- средно 45 м3 / час.
Ще изходим от минимум 480 м3 / час + 25 м3 / час = 505 м3 / час.
Сега трябва да изчислим кубатурата на класа. В старите училища, построени от съветските райони, класната площ е много различна, може да бъде от 38 м2 до 65 м2. Ще изходим от факта, че площта на един клас е 50 м2, а височината на тавана е 3,3 метра. Обемът е 50 * 3,3 = 165 м3.
Изчисляваме необходимата скорост на обмен на въздух на час 505 м3 / час: 165 м3 = 3. Тоест, три пъти изместване на въздуха трябва да се случи в рамките на един час.
—————
Какво може да се направи:
1. Инсталирайте захранващ клапан за прозорци на всички прозорци. За по-голяма яснота вижте фиг. 1. При идеални условия един захранващ вентил на прозореца замества 40 m3 / h. Да предположим, че в един клас има три прозореца и всичките три прозореца с крила. 3 крила * 40 м3 / час = 120 м3 / час. И ни трябват 505 м3 / час. Тази опция не е подходяща за данни с условен източник.
2. Инсталирайте тавана или стената на вентилационния блок на касетата. В пряк смисъл устройството за касетна вентилация е филтър, който е инсталиран върху съществуващ захранващ или изпускателен вентилационен канал. Фигура 2 е ясно изобразена за разбиране. Струва ми се, че имам предвид захранващата и изпускателната система, наричана понякога рекуператор. В този случай просто изберете модела на необходимата мощност. Има редица модификации: от по-прости до многофункционални. Един от най-простите на фиг. 3.
Дори и при най-бюджетните модели въздухът влиза в стаята затоплен.Когато купувате, обърнете внимание на диапазона на работните температури, като се съсредоточите върху климата във вашия район. Важно е да се обърне внимание на минималната работна температура. Монтажът отнема не повече от час и причинява минимални щети при ремонта. Цените започват от 12 000 рубли.
В резултат на това. За икономическа осъществимост е необходимо да се изчисли за всяка стая, като се действа по горния пример. Въз основа на получените данни е напълно възможно да инсталирате захранващ клапан, което ще бъде най-евтиният вариант. Ако трябва да инсталирате рекуператор, ясно ще разберете необходимата мощност и правилно да коригирате необходимия бюджет.
Освен това ви съветвам да прочетете статиите на нашия уебсайт за инсталации с принудително изпускане и изпускане и рециркулационна вентилация.
Успех
Добър ден, Enkhtuvshin. Ще допълня отговора на Алексей с добри новини - днес сегментът на нископроизводителните вентилатори е разширен от промишлени и полуиндустриални рекуператори. Например, "PRANA-200C" осигурява почасово захранване / изпускане, равно на 235/220 кубически метра въздух (характеристиките са дадени на екрана). Цената на един такъв рекуператор е ₽39 000.
Разработчиците на проекта вероятно ще проектират традиционна вентилация с окачени тавани, покриващи поцинкованите въздуховоди. Затова искам да ви предупредя - има текстилни пропускливи въздуховоди, които не създават ефект на течение - те отделят свеж въздух по цялата дължина (приложен екран). Ако ги приложите, тогава окачен таван, който намалява обема на стаята, не се изисква.