Какви са нормите за инсталиране на въздухонагреватели за инсталация с принудителен въздух?

Светлана
1
отговорът
262
на гледане

Добър ден! В производственото помещение във вентилационната камера е монтирано устройство за подаване на въздух с електрически нагреватели. Изпълнителите направиха забележка, че климатична инсталация с електрически нагреватели за въздух изобщо не може да се монтира, само на водна основа. Кажете ми, моля ви, има ли такива норми? Спешно е необходимо!

Коментари на посетителите
  1. експерт
    Евгения Кравченко
    експерт

    Добър вечер Малка информация по темата ви. Не намерих нито един регулаторен документ, забраняващ директното инсталиране на електрически нагреватели, но има много актове, регулиращи инсталирането на електрически уреди в специални помещения. Тоест, не можем просто да вземем и поставим електрическото отоплително устройство където искаме и по начина, по който искаме. Най-вероятно това е причината вашите „изпълнители” да обгръщат вашата идея.

    Например, обръщаме се към SP 31-110-2003 ПРОЕКТИРАНЕ И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОНТАЖИ НА ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ:

    „15.2 За стационарни електрически отоплителни системи за сгради са разрешени следните видове отоплителни уреди: нискотемпературни сухи и маслени радиатори, разпределени отоплителни уреди, електрически нагреватели, електрически пещи за съхранение, отоплителни кабели, строителни конструктивни елементи с вградени нискотемпературни нагревателни елементи и електрически бойлери. Нагревателите трябва да имат сертификат за съответствие и пожарна безопасност. "

    Тоест, ако имате такива сертификати, както виждате, имате право да инсталирате. Но, чисто теоретично. Не знаем как го имате в производството, но има определени нюанси на монтажа.

    Нека да разгледаме отново съвместното предприятие:

    „15.8 Отоплителните уреди трябва да бъдат разположени върху негорими строителни конструкции. Разрешено е разположението на нагревателите върху горими строителни конструкции, при условие че между нагревателя и конструкцията е монтиран слой от негорим топлоизолационен материал. Отоплителните радиатори трябва да бъдат разположени главно под отворите на прозорците.

    15.9 Отоплителните уреди, използвани в електрическите отоплителни системи с температура над 75 ° C, трябва да бъдат оградени с решетки, направени от негорими материали, или да се прилагат други конструктивни мерки, за да се предотврати докосване или попадане на домакински предмети директно върху устройството.

    15.10 В проектите на електрически системи за топлоснабдяване се посочват размерите на отоплителните уреди, методите за тяхното инсталиране и закрепване.

    15.11 Температурата на външната повърхност на елементите на електрическата система за топлоснабдяване на най-отопляваното място при нормална работа не трябва да надвишава, ° C:

    Отоплително отоплително устройство - 85.
    Изолация на проводниците - 65.
    Бойлер - 90.

    15.12 В помещения на обществени сгради, оборудвани с автоматични пожарогасителни системи, е необходимо да се предвиди автоматично спиране на електрическото подаване на топлина при задействане на пожарогасителните системи.

    15.13 Разстоянието от електрически отоплителни устройства до горими материали G2-G4 трябва да бъде най-малко 0,3 m. "

    И така нататък, лесно можете сами да намерите документи. Има много от тях - SNIPs, GOSTs, PB. Точно така, изпълнителят няма да е капризен в никакъв случай. Но тук се досещаме на основата за кафе, без да знаем каква стая имате там, какви размери, какво произвеждате, какъв дизайн. Или ни освете подробно в коментарите, или помолете изпълнителя да документира вашата рекламация.

    Успех

басейни

помпи