Дефлекторите в сауната замръзнаха, какво да правя?

диамант
3
отговорът
218
Посещения

Здравейте Инсталирах три отвора на сауната. Те работеха два дни, но докато студът удари -15, замръзнаха и не се завъртяха. Какво може да се направи? Благодаря предварително.

Коментари на посетителите
  1. експерт
    Алексей Дедюлин
    експерт

    Здравейте Това е доста често срещан проблем - заледяване на вентилацията на турбо дефлектора.

    Това се дължи главно на грешки на производителя, които не отчитат климатичните и структурни особености. Възможно е да са направени и някои инсталационни грешки. Можете да принудите турбо дефлектора да се загрее и да го стартирате.

    Но бих ви посъветвал да направите принудително качулка - това е кардинално решение на проблема. Можете да го използвате само през зимно време.

    • победител

      Да, без значение какви технологии и материали се използват в турбо дефлекторите за вентилация, подобен проблем ще продължи да възниква при -20 градуса. Не казвам, че трябва да го изоставите напълно, но през зимата със замръзване е по-добре да използвате принудителна качулка. Тоест, незабавно монтирайте две опции: едната за топлия сезон, другата за замръзване, нищо сложно. По-практично е от постоянно да се измъчвате с постоянно замръзващ турбо дефлектор.

      • експерт
        Алексей Дедюлин
        експерт

        Добър ден, Виктор. Две опции за вентилация не са рационално решение. В допълнение, традиционният принудителен проект ще премахне ценната топлина от сауната.

        Изходът е да се монтира захранващата и изпускателната система с рекуперация на топлина и влага. На този сайт има статия „Захранваща и изпускателна вентилация с рекуперация на топлина: принцип на работа, преглед на предимствата и недостатъците“. Там са изброени и подходящи модели. Има и друга опция - прикачен екран.