Quin sistema de calefacció és millor: un tub o dos canonades?
Bon dia! Amics, si us plau ajuda. Quant (en termes percentuals) un sistema de calefacció d’un sol tub està equipat amb una bomba de circulació pitjor que un sistema de calefacció de dos canals en igualtat de condicions de funcionament? Exemple: col·locació alternativa a la mateixa habitació, amb el mateix número, el mateix diagrama de connexió per a radiadors, amb el cablejat horitzontal i per sota dels radiadors.
I una cosa més, com fer que el sistema d’una sola canonada esmentat anteriorment funcioni de manera normal? Quines subtileses s’han de tenir en compte? Com funcionaran els sistemes de dos canonades i de canonada en una caldera? Hi ha matisos en aquestes combinacions que puguin afectar greument el funcionament del sistema? Per exemple, l’altura de l’anell del monotub en relació als dos tubs.
Bona tarda Una canonada no és pitjor que una de dues canonades en igualtat de condicions. Són diferents per definició. La diferència clau és el cablejat. L’eficiència depèn del disseny correcte del sistema de calefacció seleccionat, de l’eficiència de la pròpia caldera de gas i de la qualitat del gas produït.
Característiques de la canonada única (Leningradka):
1. Requereix un traçat consistent. El refrigerant passa d’un radiador a un altre i així successivament fins que torna a la caldera;
2. Un sistema efectiu en una superfície d’un pis no superior a 100 m2. Per exemple, una casa d’una sola planta S = 120 m2, el sistema no funcionarà. Al mateix temps, afronta bé la seva tasca en un edifici de dues plantes on cada superfície té 80 m2;
3. Complex de control de la temperatura de cada radiador i equilibri del conjunt del sistema. Instal·lar bypass soluciona parcialment el problema, però estèticament no sempre és acceptable;
4. Un factor important pel qual sovint prefereixen Leningrad és la seva disponibilitat.
Podeu veure el principi del cablejat d’un sol tub en el diagrama que s’adjunta a continuació. I es pot trobar informació més detallada amb tots els matisos sobre el dispositiu d’aquest sistema al nostre lloc web aquí.
Sistema de dues canonades:
1. Dóna llibertat d’acció durant el cablejat. Hi ha dues opcions: sistema de punt mort i llaç de Tichelman;
2. No hi ha restriccions a la superfície d’un pis;
3. Permet instal·lar vàlvules de control de temperatura directament al radiador.Tindreu l’oportunitat sense un control de problemes de la temperatura a diferents habitacions;
4. Un monotub més car al dispositiu en un 20-30%.
També podeu conèixer amb detall les novetats del nostre lloc web aquí aquest article.
Pel que fa als esquemes de connexió dels propis radiadors, la vostra opció té la menor eficiència. A les dues figures que he adjuntat, la potència de transferència de calor del radiador és clarament visible amb una connexió unidireccional i bidireccional en diverses combinacions.
És impossible equipar dos sistemes diferents en una casa i és impossible connectar-se a una caldera.