Què passa si l’entrada a la bateria és de baix i la sortida de dalt?

Andrey
1
la resposta
503
de visualització

A la majoria de circuits de calefacció es demostra que l’entrada al radiador es troba a la part superior del radiador i la sortida a l’altra banda (com un Leningrad des de la part inferior). Però vaig veure un altre esquema: molt rar, però que em va semblar molt interessant. És a dir, l’entrada a la part inferior del radiador, i la sortida a la part superior a l’altra banda. Em va semblar que en aquest esquema funcionen diverses qualitats físiques:

  1. L’aigua calenta desplaça l’aigua freda.
  2. El subministrament d’aigua des de baix desplaça l’aire.

Digueu-me, hi ha alguna experiència i experiència per aplicar aquest pla? Ho agrairia molt.

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Bona tarda, Andrey.

    Amb tot el respecte, confongueu les opcions per connectar radiadors amb un circuit de calefacció. Leningradka no és el principi de connexió de radiadors, sinó un sistema de calefacció per un sol tub. A la figura que heu unit al sistema de dues canonades, per obtenir més claredat, mireu l'esquema 1 i compareu-los.

    Si presteu atenció, la canonada de retorn entra en un aixecador separat i a Leningrad el tub d’alimentació / retorn està lligat a una canonada. El refrigerant flueix d’un radiador a un altre i així successivament fins que torna a tornar a la caldera.

    El sistema de calefacció proposat per vostè es considera més eficient. Permet ajustar el règim de temperatura de cada radiador individual en contraposició a un d’un sol tub. Pel que fa a l'objectivitat, val la pena assenyalar: el tub únic també es pot ajustar mitjançant un dispositiu de bypass. A l’hora d’escollir un sistema de calefacció per a la llar, és important tenir en compte la superfície d’un pis, perquè una canonada no ha de superar els 100 m2.

    Tornem a l’esquema 1 i veiem clarament els defectes. Els radiadors 1-3 sempre seran calents, 4-6 temperatures òptimes, però 7-8 les més fredes. Com a resultat, per mantenir unes condicions confortables a les habitacions amb radiadors 7-8, és necessari encendre la caldera amb una potència més gran, però, a les habitacions amb radiadors 1-3 serà tan calent que haureu d’obrir les finestres. La racionalitat del consum de gas no es troba al nivell més alt.
    Ara passem a connectar els radiadors.

    Vostè no entén bé el principi. L’aigua de calefacció s’expandeix, la qual cosa comporta el seu moviment a través de les canonades, l’aigua de refrigeració per gravetat es remunta a la caldera i, per tant, es produeix una circulació natural.Reproduir la llei correctament, només aplicada a la pràctica, al contrari. En qualsevol cas, l'aire puja, independentment de com estiguin connectats els radiadors. Per tant, les aixetes de males herbes s’instal·len sempre a la cantonada superior esquerra o dreta de la bateria.

    Quant a l’eficiència dels radiadors, segons la seva connexió. Fonamentalment dividit en dos tipus: connexió unidireccional (esquema 2) i connexió bidireccional (esquema 3). Com veieu, l’eficiència de la vostra connexió proposada és del 80%. El màxim al 100% només amb una opció similar només exactament al contrari.

    Com a resultat. El sistema de calefacció del vostre circuit és correcte i la connexió de radiadors no és la més òptima.