Com calcular la mida d’un conducte de ventilació rectangular per a 150 canonades?

Galina
1
la resposta
647
vistes

Bona tarda Digues-me, si us plau, si el meu projecte té un conducte de ventilació amb un diàmetre de 150 mm, llavors quina mida puc instal·lar un conducte de ventilació rectangular? S'han trobat 204 * 60 amb la transició a la canonada 150. Però és adequat per substituir 150 canonades? Gràcies!

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Hola Quan es calcula, cal procedir del diàmetre equivalent, és a dir. el diàmetre del conducte amb secció en forma de cercle, on la pèrdua de fricció és igual al valor corresponent en el conducte de secció rectangular amb la mateixa longitud.

    El diàmetre equivalent d'una secció rectangular es calcula de la manera següent: De = 1,30 x ((204 x 60) 0,625) / (204 + 60) 0,25) = 150, on De és el diàmetre equivalent en mm.

    Això vol dir que el conducte rodó té una àrea de secció més petita que el paràmetre corresponent del conducte amb una secció en forma de rectangle amb un diàmetre equivalent. Tenint en compte que les àrees de secció, rodones i rectangulars, són iguals, el perímetre de la secció rectangular ha de ser superior a la circumferència:

    1. El valor del perímetre: 204 x 2 + 60 x 2 = 528 mm;
    2. Circumferència: 2 x π x R = 2 x 3,14 x 75 = 471 mm.

    Com veieu, no es compleix la condició, per tant, el conducte 204 x 60 no pot substituir una canonada amb un diàmetre de 150.

    Potser us serà útil aquest articleon hi trobareu fórmules i exemples de càlculs.
    Si es coneix el diàmetre equivalent, podeu trobar sense cap càlcul els costats del conducte rectangular segons la taula adjunta a continuació.