Hola Tinc una pregunta sobre com reorganitzar la ventilació del garatge del soterrani. La mida del soterrani és de 6x4x4 m al voltant del perímetre de tot el garatge, és a dir. soterrani “exactament” sota el garatge. La qüestió és la següent: les obertures d’entrada i d’escapament es troben en una paret curta. Extracte pel genoll a través del FBS fins al carrer, amb una longitud d’uns 3 m. Amb un deflector Khanzhenkov fabricat i instal·lat a la cantonada superior del soterrani.

L’entrada també es passa pel genoll a través del FBS i baixa pel conducte de ventilació en un altre cantó fins al terra, a 25-30 cm del sòl del soterrani. Aquest esquema és incorrecte, perquè es forma un "pont" i una zona d'estancament a les cantonades més allunyades del soterrani. Si transferiu, allargant l’entrada o la sortida pel canal de ventilació, podeu obtenir un patró en diagonal, però, què és preferible transferir, l’entrada o la sortida?

Assumint una ventilació combinada, ampliar la sortida i instal·lar un ventilador axial, tot i que el deflector funciona bé, el vaig comprovar amb fum i una tira de paper, però al conducte d’extensió, que és de 6 metres, la ventilació no funcionarà sense coaccions a causa de la resistència local del canal.

Si l’entrada s’allarga de la mateixa manera, deixant la sortida tal com és (natural), no tornarà a haver-hi gairebé cap entrada, a causa de la resistència local del conducte de ventilació o per instal·lar un ventilador a l’entrada. Els diàmetres d’entrada i sortida de 125 mm, no hi ha possibilitat de refer, ni de transferir la sortida o l’afluència de forma edificable.

La ventilació natural a aquests diàmetres i el dispositiu de càlcul no funciona, però pràcticament es deu, probablement, al deflector, però hi ha zones d’estancament a les cantonades més llunyanes.

Quan s'allarga l'afluència segons l'esquema de ventilació natural, òbviament s'haurà d'inclinar el conducte de ventilació "cap avall"? tot i que tot un funcionarà extremadament mal a causa de les pèrdues en la resistència del canal mateix. Què fer?

Comentaris de visitants
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Bona tarda, Alexandre.

    L'entrada depèn del màxim de sortida del canal i de la força de tracció del flux de sortida. En el seu cas, és preferible transferir l’entrada, ja que la presa de sortida funciona i ja està creant algun tipus de moviment aeri. No li aconsellaria tornar-lo a tocar. Ressort d’entrada amb un diàmetre de canonada de 125 mm. N’hi ha prou amb una habitació amb una capacitat cúbica de 48 m3.

    Per entendre com funciona el sistema de ventilació, cal mesurar el cabal d’aire del conducte d’escapament. Podeu actuar empíricament, perquè el problema s'ha de resoldre de totes maneres. Transferiu l’entrada i vegeu quina és la força de tracció de la sortida.

    Si la carta de notícies és sensiblement aspirada, circula aire. Si s’enganxa lleugerament al forat, instal·leu un ventilador d’escapament a la sortida, augmentant així el flux d’aire fresc i l’intercanvi d’aire en general.

    Recomano comprar immediatament un ventilador amb sensor d’humitat. Si configureu un indicador específic, s'activarà / desactivarà de forma independent sense la vostra participació.

    Us aconsello que llegiu els articles:
    1. Ventilació del soterrani - aquí teniu la informació general.
    2. Conductes de plàstic - varietats amb recomanacions per triar. Útil en l’etapa de transferència de l’entrada.
    3. En lloc d’un ventilador amb sensor d’humitat, sovint s’instal·len conductes, aquesta solució també és adequada per a vostès. Els paràmetres de funcionament i les visualitzacions es detallen a aquest article.

  2. Alexandre

    Bon dia, Alexey! Gràcies per la resposta! En realitat, mentre esperava una resposta, no em vaig quedar al ralentí i, gràcies a les meves conclusions especulatives, intuïció i educació tècnica, va ser l’influència que va allargar el canal de ventilació.

    Per descomptat, calia instal·lar un ventilador de conducte (axial) a l’entrada, així com en els experiments i també a la sortida. Una afluència de rendiment lleugerament inferior. El deflector funciona quan hi ha vent, i si no, la caputxa no té ventilador, però després s’obté una ventilació mecanitzada gairebé completa получается En general, passo per les opcions, no hi ha gaires

    Pel que fa al dispositiu, ja vaig pensar que per tal d'avaluar en xifres la diferència entre entrada i sortida, la pregunta és la solució.

    Pel que fa al sensor d’humitat. De fet, heu de comparar la humitat de l’aire “a la mar” i a l’interior, calcular de nou l’humitat absoluta aquí i allà i només aleshores decidir si ventileu aquest aire o no. L’electrònica podrà fer-ho, altrament podreu “aportar” més humitat del que és, i les parets del soterrani encara no s’han aïllat, és a dir. El punt de fred i rosada no s'ha cancel·lat ...

    1. Tot està clar aquí, però no puc canviar res en la forma de construcció, o serà molt car.
    2. Utilitzo ventiladors de plàstic “VENTS” de F125 mm també d’aquest fabricant VKO

    Segons ho entenc, ja necessito un flux mecanitzat de manera regular, per tant, el conducte de ventilació de l’entrada es pot muntar “exactament”. A l’hivern, el ventilador d’entrada s’ha d’encendre esporàdicament, excepte que tinc un obturador elèctric per a l’entrada. Amb la caputxa (sortida), haureu de pensar.