Který jistič nainstalovat? ABB B16 C nebo ABB B 20 C?
Ahoj! Problém je tento: v nové budově z elektrického panelu je v podlaze položen vodič 3x4 pro elektrický sporák 220 V. Je zde jeden vývod. Plánuje se připojení stupňovitého autotransformátoru Shtil AT 220 / 100-1.0-50, pak bude existovat zesilovač pro 100-180 W + spinner pro 50 W.
Otázkou je, který jistič nainstalovat? V tuto chvíli jsem si všiml ABB B16 C a ABB B 20 C. Děkuji předem.
Komentáře návštěvníků
Přidejte komentář
Dobré odpoledne, Alexander.
Samozřejmě je lepší položit otázku nakreslit diagram - grafický obrázek vylučuje interpretaci.
Rozuměl jsem vaší otázce: drát byl poslán z 220 V štítu do zásuvky. Elektrický sporák a autotransformátor jsou připojeny k vývodu pomocí dvojitého / odpaliště. Stroj chránící autotransformer je nainstalován před autotransformerem, tj. Po odpališti / double.
Pro další dešifrování název autotransformátoru - AT-220-100-1-50:
- AT - srozumitelné;
- 220 voltů - primární napětí;
- 100 voltů - sekundární;
- 1 kVA - jmenovitý výkon přenášený transformátorem;
- 50 Hz - střídavá frekvence.
Hlavním parametrem pro vás při výběru jističe je výkon transformátoru 1 kVA. Zhruba řečeno, lze předpokládat, že autotransformátor může dodávat elektřinu do 1-kilowattové sady přijímačů energie.
Proud protékající primárním vinutím se stanoví takto: 1 000 W / 220 V = 4,5 A.
Potřebujete tedy jakýkoli stroj, který přeruší proud vyšší než 4,5 A. Hodnocení "ABB B16 C" je příliš velké, pro "ABB B 20 C" ještě více. Jakýkoli přepínač s hodnocením 4A je lepší, například „ABB S201M 1P 4A“.
Pokud jste přesto mysleli na ochranu drátu „elektrický panel - zásuvka“, pak by byly vhodné stroje, o které jste se starali. Dovolte mi to vysvětlit: například hliníkový kabel AVVG 3 * 4, hozený vzduchem prochází 30 ampérů. Hozený do podlahy bude chybět o 20% méně.