Dobré odpoledne Zajímá se o problematiku selektivního provozu jističů a pojistek 0,4 a 10 kV. Existuje 10 / 0,4 kV STP, na jehož horní straně je nainstalován PRVT-10.

Spotřebitel neví, co je nainstalováno (automatické nebo pojistkové), ale jmenovité proudy jsou známy. Jaká ochranná zařízení (automatická nebo pojistka) je lepší umístit na spodní stranu transformátoru? A jak vybrat ten správný stroj? Přišel jsem na to, jak vybrat pojistku.

Komentáře návštěvníků
  1. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Dobré odpoledne, Dmitry. Jističe, pojistky instalované ihned po výstupu nízkého napětí transformátoru přerušily zkrat na přípojnicích - transformátor uloží. Jističe, pojistky instalované na odchozích napáječích, odpojují tato připojení, jsou-li přetížena, nebo „uloží“ zařízení rozvodny v případě zkratu na odchozích kabelech.

    Při výběru automatů, pojistek pro odchozí připojení by člověk neměl věnovat pozornost složení spotřebitelů energie. Zde je hlavním faktorem jmenovitý proud odcházejícího kabelu dodávající elektřinu spotřebiteli. V závislosti na jmenovitém proudu kabelu, nadzemním vedení vyberte stroj, pojistku nejbližší vyšší jmenovité hodnoty. Řekněme, že kabel In je 500 ampér, vyzvedněte stroj s nejbližším jmenovitým proudem.

    Pokud připojení napájí jednotlivé vysokonapěťové spotřebiče - například čerpadlo, které vybere 70% jmenovitého kabelu, zvažte přípustné přetížení. Hodnocení stroje bude muset být zvýšeno. Zde je problém vyřešen výpočtem. Podobně s pojistkou.

    Doporučuji upřednostnit jističe. Zaručují nejlepší selektivitu - stroj 8A bude vždy pracovat rychleji než stroj 6A. Pojistky jsou těžší: musí přeskočit o krok. To znamená, že vložka 31A bude hořet rychleji než vložka 50A a vložka se střední hodnotou 40A se může dostat před 31A.