Ahoj Jaký typ RCD (difavtomat) je třeba vzít ve skupině vývodů a na samostatných vedeních pro elektrické spotřebiče - AC nebo A? Díky předem!

Komentáře návštěvníků
  1. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Dobré odpoledne, Ruslane.

    PUE doporučuje nainstalovat RCD pro skupinové linky dodávající zásuvky určené pro připojení přenosných spotřebičů. Přenosný PUE zvažuje zařízení, která drží uživatel během provozu: elektrické vrtačky, lampy, další ruční nářadí. RCD chránící osobu pracující s přenosným přijímačem energie odpojí vedení, pokud je izolace nástroje zlomená nebo snížená.

    Pravděpodobně podle skupiny výstupů máte na mysli všechny zásuvky, které se používají k připojení chladničky, klimatizace, mikrovlnné trouby a dalšího stacionárního vybavení. Ochrana RCD vyžaduje promyšlený přístup. Některá ochranná zařízení instalovaná ve vstupním krytu chrání všechna zařízení před přepětím. Jiní, instalovaní na „potenciálně nebezpečných odchozích vedeních“, si mohou „všimnout“ oslabené nebo rozbité izolace, která hrozí požárem, „cítit“, že se osoba dostala pod stres.

    RCD typu „A“, jak PUE píše, monitoruje a reaguje na poškození, které způsobuje zvlnění proudů střídavého nebo jiného charakteru. RCD typu „AC“, odpojujte pouze střídavé proudy způsobené netěsností v důsledku porušené izolace.

    Pokud potřebujete „neprodleně“ detekovat neobvyklé aktuální vlnění generované například pračkou, vložte „A“. Zvlněné proudy ovlivňují také některé dimery, televizory a počítače.

    Konečný závěr je tento: zvolte RCD a rozhodněte, z čeho by měl zachránit. Stále můžete číst tento článek. Poznamenávám, že strukturování schématu napájení chaty nebo bytu usnadňuje výběr ochranných zařízení.