Jak zlepšit kvalitu ovzduší ve školkách a školách?

Enkhtuvshin
2
odpověď
214
zobrazení

Ahoj Chci zlepšit klima ve standardních školkách a školách. Třídy jsou plné, tzn. počet lidí je nad normou.

Je lepší nainstalovat přívodní ventil pro okna na všech oknech nebo nainstalovat kazetové větrací zařízení na strop nebo zeď? Který je lepší? Jaké jsou výhody a nevýhody těchto řešení?

Děkuji!

Komentáře návštěvníků
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Dobré odpoledne, Enkhtuvshine. Zpočátku musíte pochopit, jak přeplněný.

    Výpočty jsou prováděny v souladu s pokyny SanPiN a SNiP 31-06-2009. Vypočítává se podle jednoduchého vzorce - podle požadavků by výměna vzduchu pro jednoho studenta neměla být nižší než 16 m3 / hod. I.e. 30 studentů x 16 m3 / hod. = 480 m3 / hod. Plus jeden učitel.

    V závislosti na zátěži na dospělého:
    - minimálně 25 m3 / h;
    - průměrně 45 m3 / hod.

    Budeme postupovat od minima 480 m3 / hod. + 25 m3 / hod = 505 m3 / hod.

    Nyní musíme vypočítat kubaturu třídy. Ve starých sovětských školách je oblast třídy velmi odlišná, může být od 38 m2 do 65 m2. Vycházíme ze skutečnosti, že plocha jedné třídy je 50 m2 a výška stropu je 3,3 metru. Objem je 50 x 3,3 = 165 m3.

    Vypočítáme potřebnou rychlost výměny vzduchu za hodinu 505 m3 / h: 165 m3 = 3. To znamená, že během jedné hodiny by mělo dojít k trojnásobnému přemístění vzduchu.

    —————
    Co lze udělat:

    1. Namontujte přívodní ventil pro okna na všechna okna. Pro přehlednost viz obr. 1. Za ideálních podmínek nahradí jeden přívodní ventil okna 40 m3 / h. Předpokládejme, že v jedné třídě jsou tři okna a všechna tři okna s křídly. 3 křídla * 40 m3 / hod = 120 m3 / hod. A potřebujeme 505 m3 / hod. Tato volba není vhodná pro podmíněná zdrojová data.

    2. Namontujte strop nebo zeď ventilační jednotky kazety. V přímém smyslu je ventilační zařízení kazety filtr, který je nainstalován na existujícím přívodním nebo výfukovém potrubí. Obrázek 2 je zřetelně znázorněn pro pochopení. Zdá se mi, že mám na mysli napájecí a výfukový systém, někdy nazývaný rekuperátor. V tomto případě stačí vybrat model požadované energie. Existuje celá řada úprav: od jednodušších po multifunkční. Jeden z nejjednodušších na obr. 3.

    Dokonce iu většiny rozpočtových modelů se vzduch v místnosti zahřívá.Při nákupu věnujte pozornost rozsahu provozních teplot se zaměřením na klima ve vaší oblasti. Je důležité věnovat pozornost minimální provozní teplotě. Instalace netrvá déle než hodinu a způsobuje minimální poškození opravy. Ceny začínají na 12 000 rublů.

    V důsledku toho. Pro ekonomickou proveditelnost je nutné vypočítat pro každou místnost postup podle výše uvedeného příkladu. Na základě získaných údajů je zcela možné nainstalovat napájecí ventil, který bude nejlevnější variantou. Pokud potřebujete nainstalovat rekuperátor, jasně pochopíte požadovaný výkon a správně upravíte potřebný rozpočet.

    Dále vám doporučuji přečíst si články na našich webových stránkách zařízení pro nucený vzduch a výfuk a recirkulační větrání.

    Hodně štěstí.

    Přiložené fotografie:
  2. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Dobré odpoledne, Enkhtuvshine. Alexeyovu odpověď doplním dobrou zprávou - dnes se segment nízko výkonných ventilátorů rozšířil o průmyslové a poloprůmyslové rekuperátory. Například „PRANA-200C“ poskytuje hodinovou dodávku / výfuk rovnou 235/220 m 3 vzduchu (charakteristiky jsou uvedeny na obrázku). Cena jednoho takového rekuperátoru je 39 000..

    Vývojáři projektu pravděpodobně navrhnou tradiční větrání se zavěšenými stropy pokrývajícími galvanizované vzduchové kanály. Proto vás chci varovat - existují textilní propustné vzduchové kanály, které nevytvářejí průvanový efekt - vydávají čerstvý vzduch po celé délce (připojený screenshot). Pokud je použijete, není nutné zavěšený strop, který snižuje objem místnosti.

    Přiložené fotografie:
Přidejte komentář

Bazény

Čerpadla