Jak mohu opravit problematické větrání v suterénu garáže?

Alexander
2
odpověď
355
zobrazení

Ahoj Mám otázku ohledně reorganizace větrání garáže v suterénu. Velikost suterénu je 6x4x4 m po obvodu celé garáže, tj. suterén „přesně“ pod garáží. Jde o toto: Vstupní a výstupní otvory jsou umístěny na jedné krátké stěně. Výtah kolenem přes FBS na ulici, délka asi 3 m. S vyrobeným a instalovaným deflektorem Khanzhenkov (TsAGI) v horním rohu suterénu.

Přítok prochází také kolenem přes FBS a snížen ventilačním kanálem v jiném rohu k podlaze, ~ 25-30 cm od suterénu. Toto schéma je nesprávné, protože ve vzdálených rozích suterénu se vytvoří „propojka“ a stagnační oblast. Pokud přenášíte, prodlužujete přítok nebo odtok větracím kanálem, můžete získat diagonální vzor, ​​ale co je lepší předat, přítok nebo odtok?

Za předpokladu kombinovaného větrání, rozšíření vývodu a instalace axiálního ventilátoru, ačkoli deflektor funguje dobře, zkontroloval jsem to kouřem a pruhem papíru, ale na prodlužovacím potrubí, které je 6 metrů, nebude ventilace fungovat bez nátlaku kvůli místnímu odporu kanálu.

Je-li přítok prodloužen stejným způsobem a ponechá vývod tak, jak je (přirozený), pak již nebude téměř žádný příliv, kvůli místnímu odporu ventilačního potrubí, nebo k instalaci ventilátoru na přítok. Vstupní a výstupní průměry 125 mm, není zde možnost opakovat, stejně jako přenášet výtok nebo přítok stavebním způsobem.

Přirozené větrání v takových průměrech a výpočetní zařízení nefunguje, ale prakticky je to pravděpodobně kvůli deflektoru, ale ve vzdálených rozích jsou stagnační zóny.

Při prodloužení přítoku podle přirozeného schématu větrání bude muset být větrací potrubí „dolů“ nakloněno? ačkoli všichni budou pracovat velmi špatně kvůli ztrátám v odporu samotného kanálu. Co dělat?

Komentáře návštěvníků
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Dobré odpoledne, Alexander.

    Přítok závisí na maximální kapacitě kanálu a výstupní tažné síle. Ve vašem případě je vhodnější přenést přítok, protože výstup funguje a již vytváří nějaký pohyb vzduchu. Nedoporučoval bych se ho znovu dotknout. Průtoková rychlost s průměrem trubky 125 mm. Stačí pro místnost s objemem 48 m3.

    Abychom pochopili, jak bude ventilační systém jako celek fungovat, je nutné změřit průtok vzduchu ve výfukovém potrubí. Můžete jednat empiricky, protože problém musí být stejně vyřešen. Přeneste přítok a podívejte se, jaká je výstupní tažná síla.

    Pokud je novinový papír znatelně nasáván, cirkuluje vzduch. Pokud se mírně přilne k otvoru, nainstalujte na výtokový ventilátor, čímž zvýšíte přívod čerstvého vzduchu a výměnu vzduchu jako celek.

    Doporučuji ihned koupit ventilátor se snímačem vlhkosti. Nastavením na konkrétní ukazatel se nezávisle zapne / vypne bez vaší účasti.

    Doporučuji vám, abyste si dále přečetli tyto články:
    1. Větrání suterénu - zde jsou obecné informace.
    2. Plastové potrubí - odrůdy s doporučeními pro výběr. Užitečné ve fázi přenosu přítoku.
    3. Místo ventilátoru se snímačem vlhkosti jsou často instalovány potrubí, toto řešení je také vhodné pro vás. Provozní parametry a pohledy jsou podrobně uvedeny v tento článek.

  2. Alexander

    Dobrý den, Alexey! Díky za odpověď! Ve skutečnosti, zatímco jsem čekal na odpověď, neposadil jsem se nečinně a díky svým spekulativním závěrům, intuici a technickému vzdělávání, to byl příliv нил, který prodloužil ventilační kanál

    Samozřejmě, do přívodu, stejně jako do experimentů a také do odtoku, musel být instalován potrubní (axiální) ventilátor. Příliv mírně nižšího výkonu. Deflektor pracuje, když je vítr, a pokud ne, kapota je bez ventilátoru, ale pak je dosaženo téměř úplného mechanizovaného větrání получается Obecně se jdu přes možnosti, není jich mnoho 🙂

    Pokud jde o zařízení, už jsem si myslel, že s cílem alespoň vyhodnotit na obrázcích rozdíl mezi přítokem a odtokem, je otázkou řešení.

    Pokud jde o senzor vlhkosti. Ve skutečnosti je třeba porovnat vlhkost vzduchu „přes palubu“ a uvnitř, přepočítat absolutní vlhkost sem a tam a teprve poté se rozhodnout, zda tento vzduch bude nebo nebude větrat. Elektronika to bude schopna, jinak můžete „přinést“ více vlhkosti, než je, a stěny suterénu ještě nebyly izolovány, tj. chladný a rosný bod nebyl zrušen ...

    1. Všechno je zde jasné, ale konstrukčním způsobem nic nemůžu změnit, jinak to bude velmi drahé.
    2. Používám také plastové ventilátory F125 mm „VENTS“ od tohoto výrobce VKO

    Jak to chápu, již potřebuji mechanizovaný přítok pravidelně, proto lze ventilační potrubí přítoku namontovat „přesně“. V zimě musí být přítokový ventilátor zapnut sporadicky, kromě toho, že mám elektrickou uzávěrku pro přítok. S kapucí (výtok) budete muset myslet.