Jak zvýšit ventilaci v koupelně, pokud neexistuje normální ventilační kanál?
K dispozici byt ve vícepodlažním panelovém domě se samostatnou koupelnou. VUT v Brně, ve kterém je výstup do ventilační šachty domu pouze na záchodě, se z koupelny ve zdi oddělí pouze „výstupní otvor“ oddělující záchod a koupel.
Již v mnoha zdrojích jsem četl, že jedním z opatření k boji proti plísním v koupelně, kromě ošetření, je regulovat větrání jednotky.
Otázka Co lze v této situaci optimálně změnit - hledám jednoduché, ale efektivní řešení.
Opravdu doufám v pomoc. Díky 🙂
Připojené obrázky:
Komentáře návštěvníků
Přidejte komentář
Dobré odpoledne, Natalyo. Docela běžná situace.
Z pohledu jednoduchosti a účinnosti:
1. Je nutné zvětšit otvor „podmíněného větrání“ mezi koupelnou a toaletou, čímž se zvýší přirozená propustnost mezi oběma místnostmi. Zakryjte větrací mřížkou na obou stranách, takže se nemusíte bát, pokud to pracovník neprovede velmi hladce. Velikost jakéhokoli z prodaných mříží ve vaší oblasti.
2. Předpokládám, že otevření ventilačního potrubí v toaletě je 100 x 150 mm. V tomto případě bude třeba zvětšit velikost někde kolem 220 x 220 mm. a nainstalovat kryt nuceného dosahu.
Proč je nutné zvyšovat? Ventilátor s požadovaným výkonem má přibližně rozměry, které jsem uvedl. Malý rozměr, resp. Nízký příkon, problém nevyřeší. Doporučuji číst tento článek na našem webu najdete hodnocení tichých ventilátorů pro koupelny.
Dobré odpoledne, Natalyo.
Před upgradováním ventilace se podívejte, které dveře jsou nainstalovány v koupelně - obvyklé dveře utěsní místnost a zabrání digestoře. Potřebujete speciální dveře s ventilačními vložkami. Přiložen je snímek obrazovky s vysvětlením podstaty problému.