Jaké jsou normy pro instalaci ohřívačů vzduchu pro instalaci nuceného vzduchu?

Svetlana
1
odpověď
262
prohlížení

Dobrý den! Ve výrobní místnosti ve ventilační komoře byla instalována jednotka přívodu vzduchu s elektrickými ohřívači. Dodavatelé poznamenali, že vzduchotechnickou jednotku s elektrickými ohřívači vzduchu nelze instalovat vůbec, pouze na vodní. Řekněte mi, prosím, existují takové normy? Naléhavě nutné!

Komentáře návštěvníků
  1. Expert
    Evgenia Kravchenko
    Expert

    Dobrý večer Málo informací o vašem předmětu. Nenašel jsem jediný regulační dokument zakazující přímou instalaci elektrických ohřívačů, ale existuje mnoho zákonů upravujících instalaci elektrických spotřebičů ve zvláštních místnostech. To znamená, že nemůžeme jednoduše vzít a umístit elektrické topné zařízení kamkoli chceme a jak chceme. Nejpravděpodobnější je proto důvod, proč vaši „dodavatelé“ zabalují váš nápad.

    Například se obrátíme na SP 31-110-2003 NÁVRH A INSTALACE ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ BYTOVÝCH A VEŘEJNÝCH BUDOV:

    „15.2 Pro stacionární elektrické topné systémy pro budovy jsou povoleny tyto typy topných systémů: nízkoteplotní suchá a olejová topná tělesa, distribuovaná topná zařízení, elektrické ohřívače ventilátorů, akumulační elektrické pece, topné kabely, stavební konstrukční prvky se zabudovanými nízkoteplotními topnými prvky a elektrické ohřívače vody. Ohřívače musí mít osvědčení o shodě a požární bezpečnost. “

    To znamená, že pokud máte takové certifikáty, jak vidíte, máte právo nainstalovat. Ale čistě teoreticky. Nevíme, jak to máte ve výrobě, ale existují určité nuance instalace.

    Podívejme se znovu na společný podnik:

    „15.8 Topná zařízení musí být umístěna na nehořlavých stavebních konstrukcích. Povoleno umístění topných těles na hořlavých stavebních konstrukcích za předpokladu, že mezi topným tělesem a konstrukcí je instalována vrstva nehořlavého tepelně izolačního materiálu. Topná tělesa by měla být umístěna hlavně pod okenními otvory.

    15.9 Topná zařízení používaná v elektrických topných systémech s teplotou vyšší než 75 ° C musí být oplocena mřížkami vyrobenými z nehořlavých materiálů nebo je třeba použít jiná konstrukční opatření, aby se zabránilo dotyku nebo získání předmětů pro domácnost přímo na zařízení.

    15.10 V projektech elektrických systémů zásobování teplem musí být uvedeny velikosti topných zařízení, způsoby jejich instalace a upevnění.

    15.11 Teplota vnějšího povrchu prvků elektrického systému zásobování teplem v nejteplejším místě v normálním provozu by neměla překročit, ° C:

    Vytápěcí zařízení - 85.
    Izolace vodičů - 65.
    Ohřívač vody - 90.

    15.12 V místnostech veřejných budov vybavených automatickými hasicími systémy je nutné zajistit automatické vypnutí elektrického napájení, když jsou spuštěny hasicí systémy.

    15.13 Vzdálenost od elektrických topných zařízení k hořlavým materiálům G2-G4 musí být nejméně 0,3 m. “

    A tak dále můžete dokumenty snadno najít sami. Je jich mnoho - SNIP, GOST, PB. Stejně tak nebude dodavatel v žádném případě náladový. Ale tady jsme se hádat na kávu důvodů, nevěděl, jaký druh místnosti tam máte, jaké velikosti, co vyrábíte, jaký design. Vysvětlete nám podrobně komentáře nebo požádejte dodavatele, aby zdokumentoval váš nárok.

    Hodně štěstí