Proč by v kuchyni měly být přesně 3 větrací kanály?
Ahoj! Pomozte mi, prosím. V novém soukromém domě je kuchyň-jídelna 98 metrů krychlových. Z plynových spotřebičů - přeplňovaný plynový ohřívač vody a plynový sporák. Při zpracování projektu zplyňování bylo doporučeno vyrobit alespoň tři ventilační kanály o průměru 150 mm.
Otázka - proč musíte udělat alespoň tři?
Komentáře návštěvníků
Přidat komentář
Dobrý den, Eleno. Nejde o oblast kuchyně nebo její krychlovou kapacitu. Otázkou je vaše bezpečnost.
Každý kanál má svůj vlastní účel:
1. První - pro nucenou kapuci nad sporákem.
2. Druhý - pod komínem pro ohřívač vody.
3. Třetí je pro přirozené větrání.
Proč? Důvodem je instalace plynového topení v kuchyni. Během provozu emituje oxid uhelnatý - nejnebezpečnější pro člověka. Odchází komínem z místnosti, ale částečně vstupuje do místnosti - a zde přítomnost přirozeného větrání zachrání životy. Jeho hlavní funkcí pro váš případ je zachránit život. Automatizace příjmu oxidu uhelnatého může být zpožděna. Obzvláště při vaření v blízkosti kamen.
Hlavním nebezpečím je, že je bez zápachu a ztrácí vědomí, stačí jen jeden dech. Obecně se nejedná o doporučení, ale o povinný požadavek na plynová zařízení. Pokud je toto porušení zjištěno, ohřívač bude utěsněn, dokud nebude odstraněna nucená kapuce nad kamen nebo dokud nebude odstraněno zařízení pro větrání s přirozenou ventilací.