Ahoj. Prosím, řekněte mi, v jakých regulačních dokumentech existuje požadavek na ventilační systém pekárny v obytném domě na povinném stažení ventilačního potrubí podél zdi budovy na úroveň střechy budovy?

Komentáře návštěvníků
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Dobré odpoledne, Veronica. Doporučuji vám vypracovat „SNIP 41-01-2003“, zejména oddíl 10, týkající se emisí kontaminovaných látek. Nebudu přepisovat body - připojil jsem screenshot. Kromě rozměrů, které regulují umístění potrubí vzhledem k prvkům budovy, existuje zajímavý bod 10.1, který vyžaduje předběžné čištění emisí. Nepotřebujete čištění, ale existují čisticí zařízení, která odstraní problém s vysokou ventilací.

    Na fóru je navíc otázka: “Jak zařídit větrání v mini-pekárně?"- Doporučuji přečíst odpovědi.