Ahoj. Stavíme soukromý dům 175 m2 k trvalému pobytu rodiny 3 osob. Dům je zateplen minerální vlnou 100 mm + mokrou omítkou. Energeticky úsporná okna s mikroventilací.

Otázka: Potřebujeme nucené větrání a odsávání s regenerací? Nebo je to odpad? Předem děkuji za odpověď.

Komentáře návštěvníků
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Dobré odpoledne, Olegu.

    Pokud je pozorováno několik faktorů:

    1. Stěny správné tloušťky a dobrého tepelně izolačního materiálu.
    2. Kuchyně má dva ventilační kanály. Jeden pro nucený tah v kuchyni, druhý pro přirozené větrání.
    3. Energeticky účinná okna. Profil musí být nejméně pět komor s instalační hloubkou 70 mm., S dvojitým sklem ve třech sklenicích s energetickým a multifunkčním sklem.

    Pak pro tříčlennou rodinu není zvláště nutné nucené větrání a odsávání s regenerací. Postačí, když budete potřebovat okna na mikroventilaci, a pokud máte postupné otevírání, pak zde nejsou žádné problémy.

    Pro jistotu si můžete zakoupit vlhkoměr a regulovat úroveň vlhkosti. Pokud je ukazatel větší než 55%, můžete se vždy obrátit na specialisty, kteří provedou pečlivou instalaci v již rezidenčním domě.

    Z poskytnutých údajů nevidím racionální smysl utrácet peníze za ventilační systém.